Skrivet av: j-o78 skrivet 23 augusti 2011, 06:52:53
Hej. Har följande problem, pumpen lågtryckslarmar, larm (51). Har luftat den, kollat smutsfilter och provat de olika hastigheterna på cirkulationspumpen. Ingenting hjälper och min oseriösa installatör svarar ej i telefon. Någon som vet vad det kan vara för fel?
mvh j-o
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: Carl N skrivet 23 augusti 2011, 07:12:29
Jag antar att du har kollat på kalla sidan?
Larmar den direkt eller går den ett tag först?
Hinner du läsa av temperaturerna på köldbäraren (in och ut) innan den stoppar?
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: Rickard skrivet 23 augusti 2011, 07:19:46
Troligen har din cirkulationspump fastnat, då händer det du beskriver.
På baksidan av motorn finns en mutter/bricka som du kan lossa (kommer lite vätska) och se om den snurrar, snurrar den inte kan du hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel.
Vrid pumpen framåt/bakåt upprepade gånger för att avlägsna eventuella rostflagor som kan göra att den kärvar, och prova sedan återställa larmet igen och se om den snurrar.
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: j-o78 skrivet 23 augusti 2011, 15:44:34
Ibland kan pumpen gå några dagar utan problem, men sedan börjar den larma. Den har larmat 10 gånger sedan igår, slår av direkt vid omstart. Vid lågtrycks larm (51), 2 minuters drifttid var kb in 0,5 och kb ut -3. Vid låg kb ut larm, 23 minuters drifttid var kb in -5 och kb ut -8,1. Har provat ditt råd Rickard, så nu funkar den. Hoppas det håller i sig. Tack för hjälpen!! Är det vanligt att cirkulationspumpen fastnar? Har haft pumpen i snart ett år.
mvh j-o
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: Carl N skrivet 23 augusti 2011, 18:15:01
Tyvärr är det så att har den börjat fastna så kommer den göra det igen.
Värdena på KB tyder på att det är cirkulationsproblem, så rådet är att nyttja trygghetsförsäkringen för att få KB-CP utbytt.
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 augusti 2011, 18:40:34
Om vp inte ens är ett år har du väl garanti ring till nibe innan garantin går ut.
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: j-o78 skrivet 23 augusti 2011, 18:57:13
Problemet har varit att min installatör vägrat att svara i telefon i två månaders tid. Han sa att han skulle kontakta nibe angående värmepumpen. Har själv varit i kontakt med nibe, som menar att det är installatören som ska göra en anmälan gällande service.
Titel: SV: nibe fighter 1226
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 augusti 2011, 21:23:45
Ring ett service ombud direkt och förklara ditt läge så är jag säker på att dom löser det  *vinkar*.