Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« skrivet: 14 september 2011, 23:07:16 »
Vi har en CTC EcoAir 105/EcoEL, som installerades 22 nov. 2010. Vi bor i en enplans villa på 102 m2 utan källare i Falkenberg. Vi är två personer i hushållet. Enligt kalkyl skulle vi spara 13 400 kWh/år. När elräkningen för november kom var den något högre än året tidigare. Med decemberräkningen kom chocken nästan 1000 kWh mer än december förra året. Genom att kolla i historiken kunde vi konstatera att elpannan gått nästan för full och att värmepumpen gått väldigt lite. Det verkade som om värmepumpen stöttade elpannan i stället för tvärtom. Vi löste det akuta problemet på så sätt att vi stängde av elpannan genom att sätta effekten till 0 kWh. Detta började vi med den 11 januari. Vi klarade på detta sätt, för det mesta, att hålla acceptabel temperatur i huset cirka, 20 ºC . Vi behövde bara sätta på elpannan ibland då det blev lite för kallt. Vi fick på detta sätt cirka 1400 kWh lägre förbrukning i januari 2011 än för januari 2010. Så höll vi på till maj då vi kunde stänga av husvärmen.
Att elpannan var frånkopplad långa tider ledde tyvärr till att vi fick problem med varmvattnet. Vattentemperaturen sjönk efter några få minuters spolning.
Detta problem har vi även mitt i sommaren. Vi måste ha elpannan på för att få tillräckligt med varmvatten. Detta går ju an på sommaren, när husvärmen är avstängd, men vi vill inte ha en vinter till med varmvattenproblem.
Leverantören av vÃ¥r värmepump förklarade det hela med att det var för lite skillnad i temperaturdifferens i vattnet ut frÃ¥n pumpen och returvattnet tillbaka till pumpen.  Detta skulle kunna Ã¥tgärdas genom att lÃ¥ta returvattnet passera genom en radiator i nÃ¥got kallare utrymme. Detta skulle kosta oss ytterligare ett antal tusenlappar om det alls skulle vara genomförbart i vÃ¥rt hus.
Min frågor är:
1. Går det att ställa systemet så att elpannan endast går på när värmepumpen inte klarar att fullt ut värma huset, genom att t ex ändra på temperaturdifferensen mellan vatten ut från pumpen och returvattnet? Denna diff är nu inställd på 5 ºC.
2. Går det att ställa in systemet så att elpanna inte behöver vara på alls mitt i sommaren?

Utloggad Anders82

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011, 23:23:08 »
Hej. Jag är ingen vp specialist utan jag har själv tagit del av tips från detta forum. Fick Vp installerad i Juli i år.
Då ändrade jag, efter tips,:
1 Start/ stopp diff från 5 till 7 c.
2 Börvärde på övre panna från 50 c som det är default till nu 35 c. På detta sätt så går övre elpatron inte in och stöttar i onödan.
Angående din fråga om temp diff så justeras det med hastigheten på cirk. pump/ laddpump. Kanske kan pröva sänka den?

Notering av moderator lmf: Tagit bort direkt citering av föregående post.
« Senast ändrad: 15 september 2011, 07:20:10 av Lmf »
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster

Utloggad rdm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 15 september 2011, 09:49:03 »
Hej!  Är heller ingen specialist men har hÃ¥llt pÃ¥ och pulat med vÃ¥rat system ett Ã¥r nu sÃ¥ har lärt mig en del.

Du skriver att leverantören skyller pÃ¥ att diffen mellan framledning och retur är för liten.  Har ni provat att justera farten pÃ¥ cirkulationspumpen?  Har ni kollat om elementen kan/behöver strypas in?  Om möjligt kan du mäta temperaturdiffen mellan framledning och retur pÃ¥ varje element och se vad den är.

Vad är inställningarna pÃ¥ pannan?  Om du postar allt sÃ¥ kan du nog fÃ¥ lite bra rÃ¥d.

Har du koll pÃ¥ framledning och retur temp till värmepumpen?  Vore intressant att se de siffrorna.

Själv kör jag en EcoZenith sÃ¥ har betydligt större tankar, men vi kör hela sommaren utan en enda kilowatt eltillskott.  Vet inte om övre panna i en EcoEl täcker varmvattenbehovet med enbart värmepumpsladdning, men andra som kör EcoEl kan nog kommentara här. (Med EcoZenithen och EcoAir 107 Polar kör vi övre tank pÃ¥ 54 grader, sÃ¥ har över 200 liter 54 gradigt vatten att leka med, har inte haft nÃ¥gra problem där!) ---- ser nu att EcoEl inte laddar som en EcoZenith sÃ¥ andra med mer kunskap fÃ¥r ge svar. :-)
« Senast ändrad: 15 september 2011, 10:24:51 av rdm »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 15 september 2011, 15:30:30 »
Min frågor är:
1. Går det att ställa systemet så att elpannan endast går på när värmepumpen inte klarar att fullt ut värma huset, genom att t ex ändra på temperaturdifferensen mellan vatten ut från pumpen och returvattnet? Denna diff är nu inställd på 5 ºC.
2. Går det att ställa in systemet så att elpanna inte behöver vara på alls mitt i sommaren?

1. Temperaturdifferensen mellan vattnet ut från pumpen resp in till pumpen går inte att ställa in, den bestäms av flödet på laddpumpen. diffen ni ställt in är förmodligen start/stopp på pumpen.

2. Det går utmärkt, ställ in en lämplig temp för sommardrift och sätt elpannan till 35-40 grader.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 15 september 2011, 15:33:29 »
Din leverantör verkar inte veta mycket om hur pumpen funkar!

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 15 september 2011, 16:28:44 »
Du kan ju jämföra med mina inställningar, det som du måste ändra om det inte stämmer är rumsgivar, säkringens storlek och inställd värmekurva.
Annars borde det funka med samma inställningar, sedan måste du kanske öka effekten på elpannan när vintern kommer.
Skriv upp dina värden och ändra sedan till mina och se hur det funkar, går det inte bra så ändra tillbaka. Du kan spara ner dina egna värden innan du gör något.

INSTÄLLNINGAR:   

SprÃ¥k   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   TillÃ¥ten
Rumsgivare   Ja
Elpanna ºC   37
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC   60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   FrÃ¥n
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC   FrÃ¥n
Husvärme frÃ¥n ºC   18
Huskurva   
  Lutning ºC   55
  Justering   0


FABRIKSINST KODAD:   

Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   38
Larm hetgas ºC   125
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011, 17:12:41 »
Hejsan. Skulle bara vilja veta vilken skillnad det gör mellan att ha fördröjningsshunten på 180 min eller 240 min.
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Elpannan går för mycket. Hög elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 19 september 2011, 17:35:05 »
Skillnaden är att det tar 3 timmar innan shunten börjar öppna mot övre pannan, när värmen inte räcker till i undre pannan, om shuntfördröjningen är satt till 180, men det tar 4 timmar innan den börjar öppna mot övre pannan, om shuntfördröjningen är satt till 240.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 