Skrivet av: erp
« skrivet: 19 september 2011, 17:35:05 »

Skillnaden är att det tar 3 timmar innan shunten börjar öppna mot övre pannan, när värmen inte räcker till i undre pannan, om shuntfördröjningen är satt till 180, men det tar 4 timmar innan den börjar öppna mot övre pannan, om shuntfördröjningen är satt till 240.

erp
Skrivet av: nissebrun
« skrivet: 19 september 2011, 17:12:41 »

Hejsan. Skulle bara vilja veta vilken skillnad det gör mellan att ha fördröjningsshunten på 180 min eller 240 min.
Mvh Conny
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 september 2011, 16:28:44 »

Du kan ju jämföra med mina inställningar, det som du måste ändra om det inte stämmer är rumsgivar, säkringens storlek och inställd värmekurva.
Annars borde det funka med samma inställningar, sedan måste du kanske öka effekten på elpannan när vintern kommer.
Skriv upp dina värden och ändra sedan till mina och se hur det funkar, går det inte bra så ändra tillbaka. Du kan spara ner dina egna värden innan du gör något.

INSTÄLLNINGAR:   

Språk   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   Tillåten
Rumsgivare   Ja
Elpanna ºC   37
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC   60
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   -15
Semester   Från
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC   65
Min framledn ºC   Från
Husvärme från ºC   18
Huskurva   
  Lutning ºC   55
  Justering   0


FABRIKSINST KODAD:   

Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   38
Larm hetgas ºC   125
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 september 2011, 15:33:29 »

Din leverantör verkar inte veta mycket om hur pumpen funkar!

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 september 2011, 15:30:30 »

Min frågor är:
1. Går det att ställa systemet så att elpannan endast går på när värmepumpen inte klarar att fullt ut värma huset, genom att t ex ändra på temperaturdifferensen mellan vatten ut från pumpen och returvattnet? Denna diff är nu inställd på 5 ºC.
2. Går det att ställa in systemet så att elpanna inte behöver vara på alls mitt i sommaren?

1. Temperaturdifferensen mellan vattnet ut från pumpen resp in till pumpen går inte att ställa in, den bestäms av flödet på laddpumpen. diffen ni ställt in är förmodligen start/stopp på pumpen.

2. Det går utmärkt, ställ in en lämplig temp för sommardrift och sätt elpannan till 35-40 grader.

erp
Skrivet av: rdm
« skrivet: 15 september 2011, 09:49:03 »

Hej!  Är heller ingen specialist men har hållt på och pulat med vårat system ett år nu så har lärt mig en del.

Du skriver att leverantören skyller på att diffen mellan framledning och retur är för liten.  Har ni provat att justera farten på cirkulationspumpen?  Har ni kollat om elementen kan/behöver strypas in?  Om möjligt kan du mäta temperaturdiffen mellan framledning och retur på varje element och se vad den är.

Vad är inställningarna på pannan?  Om du postar allt så kan du nog få lite bra råd.

Har du koll på framledning och retur temp till värmepumpen?  Vore intressant att se de siffrorna.

Själv kör jag en EcoZenith så har betydligt större tankar, men vi kör hela sommaren utan en enda kilowatt eltillskott.  Vet inte om övre panna i en EcoEl täcker varmvattenbehovet med enbart värmepumpsladdning, men andra som kör EcoEl kan nog kommentara här. (Med EcoZenithen och EcoAir 107 Polar kör vi övre tank på 54 grader, så har över 200 liter 54 gradigt vatten att leka med, har inte haft några problem där!) ---- ser nu att EcoEl inte laddar som en EcoZenith så andra med mer kunskap får ge svar. :-)
Skrivet av: Anders82
« skrivet: 14 september 2011, 23:23:08 »

Hej. Jag är ingen vp specialist utan jag har själv tagit del av tips från detta forum. Fick Vp installerad i Juli i år.
Då ändrade jag, efter tips,:
1 Start/ stopp diff från 5 till 7 c.
2 Börvärde på övre panna från 50 c som det är default till nu 35 c. På detta sätt så går övre elpatron inte in och stöttar i onödan.
Angående din fråga om temp diff så justeras det med hastigheten på cirk. pump/ laddpump. Kanske kan pröva sänka den?

Notering av moderator lmf: Tagit bort direkt citering av föregående post.
Skrivet av: cag
« skrivet: 14 september 2011, 23:07:16 »

Vi har en CTC EcoAir 105/EcoEL, som installerades 22 nov. 2010. Vi bor i en enplans villa på 102 m2 utan källare i Falkenberg. Vi är två personer i hushållet. Enligt kalkyl skulle vi spara 13 400 kWh/år. När elräkningen för november kom var den något högre än året tidigare. Med decemberräkningen kom chocken nästan 1000 kWh mer än december förra året. Genom att kolla i historiken kunde vi konstatera att elpannan gått nästan för full och att värmepumpen gått väldigt lite. Det verkade som om värmepumpen stöttade elpannan i stället för tvärtom. Vi löste det akuta problemet på så sätt att vi stängde av elpannan genom att sätta effekten till 0 kWh. Detta började vi med den 11 januari. Vi klarade på detta sätt, för det mesta, att hålla acceptabel temperatur i huset cirka, 20 ºC . Vi behövde bara sätta på elpannan ibland då det blev lite för kallt. Vi fick på detta sätt cirka 1400 kWh lägre förbrukning i januari 2011 än för januari 2010. Så höll vi på till maj då vi kunde stänga av husvärmen.
Att elpannan var frånkopplad långa tider ledde tyvärr till att vi fick problem med varmvattnet. Vattentemperaturen sjönk efter några få minuters spolning.
Detta problem har vi även mitt i sommaren. Vi måste ha elpannan på för att få tillräckligt med varmvatten. Detta går ju an på sommaren, när husvärmen är avstängd, men vi vill inte ha en vinter till med varmvattenproblem.
Leverantören av vår värmepump förklarade det hela med att det var för lite skillnad i temperaturdifferens i vattnet ut från pumpen och returvattnet tillbaka till pumpen.  Detta skulle kunna åtgärdas genom att låta returvattnet passera genom en radiator i något kallare utrymme. Detta skulle kosta oss ytterligare ett antal tusenlappar om det alls skulle vara genomförbart i vårt hus.
Min frågor är:
1. Går det att ställa systemet så att elpannan endast går på när värmepumpen inte klarar att fullt ut värma huset, genom att t ex ändra på temperaturdifferensen mellan vatten ut från pumpen och returvattnet? Denna diff är nu inställd på 5 ºC.
2. Går det att ställa in systemet så att elpanna inte behöver vara på alls mitt i sommaren?