Författare Ämne: Bekymret for Kuldebærer temp fra borhullet  (läst 7293 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Bekymret for Kuldebærer temp fra borhullet
« Svar #15 skrivet: 22 november 2014, 11:34:01 »
Sade borraren att det var mycket vatten är det inte så stor risk att slangarna kläms ihop om borrhålet fryser igen. Mycket vatten betyder sprickor i berget så risken för att det kan byggas upp tryck under en ispropp är då liten. Finns det möjlighet för vattnet som undanträngs av volymökningen när isen bildas att försvinna ut i berget är det inget problem med att borrhålet fryser igen. Även med några minusgrader på köldbäraren kan temperaturen vid kanten av borrhålet vara runt noll grader. Ungefär en tredjedel av temperaturfallet köldbärare-ostört berg finns i slangen och själva borrhålet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad myrene

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Veggli/Norge
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bekymret for Kuldebærer temp fra borhullet
« Svar #16 skrivet: 22 november 2014, 12:24:54 »
Det er vel bedre å styre varmepumpen med utetemperaturen, og ikke en termostat i ett rom inne, og så regulere hvert rom individuellt, når du har funnet riktig kurve i forhold til utetemperaturen, så kan du fyre på peisen så mye du bare orker.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Bekymret for Kuldebærer temp fra borhullet
« Svar #17 skrivet: 22 november 2014, 12:37:22 »
Normalt styr man VP med en utegivare samt med en innegivare som kompenserar avvikelser. Normalt kör man ALDRIG med bara en innegivare, i alla fall inte med dom "vanliga" V/V OCH L/V värmepumparna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad cosmos

  • Elektronikk guru
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bekymret for Kuldebærer temp fra borhullet
« Svar #18 skrivet: 22 november 2014, 14:13:18 »
varmeledningsevne i noen aktuelle bergarter:
www.ngu.no/FileArchive/91/Varmeledningstabell.pdf

Jeg bor ikke så langt fra deg bare helt ute ved kysten, her har jeg antatt at det er Syenitt (varmeledningsevne 2,3 og ikke så bra med andre ord) det finnes mer detaljerte kart over grunnen (tror det er på NGU)

litt info så du kan sammenligne. Brønnen har hvilt 2mnd fra januar pga kompressorhavari, og oppførte seg omtrent som den gjorde da den var ny for 7 år siden.
Borehullet her er 219m, med ca +2 ute har VP gått ca 13t siste 26t hvorav 1,5t var varmtvann.
Inngående KB for en måned siden var 8C (ved start) nå ca 6C ved starten av en kjøring, faller til 3C når den har gått en dryg time, delta KB ca 4C.

Vi har bare utekompensering, har litt gulvvarme og to (store) vifteconvectors på laveste fart (en på hver våning).
Elpatronen her er sperret i normal drift, nÃ¥r det er kaldt fyrer vi med ved i en sentralt plassert vedovn.   
Forstår du er litt bekymret men jeg tror ikke du kommer til å angre på at du byttet ut oljefyren.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!