Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Givarfel köldbärare ut IVT C9?  (läst 2831 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Peter Björkdal

  • Gäst
Peter Björkdal
Givarfel köldbärare ut IVT C9?
« skrivet: 27 december 2014, 10:05:06 »
Förra inlägget i ämnet blev lite rörigt pga. trillskande dator. Nåväl, det gäller alltså en IVT C9, som egentligen tyck fungera korrekt? Vad som är märkligt är att temperaturen för köldbärare ut visar på runt 33 grader, när det i själva verket är frost på det utgående röret. Enligt maualen ska denna ligga 1.5 till grader lägre än köldbärare in som visar 2.8 grader. Alla andra temperaturer är normala. Vad kan detta bero på? Felaktig givare? Att det sitter någon smuts ivägen som gör att vätskan inte cirkulerar ordentligt? Jag har inte fått några larm om fel alls. När jag stänger av pumpen stiger temperaturen köldbärare in på det vis den brukar när pumpen står still, fast den visar även nu runt 30 grader för högt värde.


EDIT: Slagit samman de båda posterna /lmf
« Senast ändrad: 28 december 2014, 19:06:35 av Lmf »

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 15:41:36 »
Det är säkert givaren som gett upp eller att du fått oxid någonstans så att motståndet ökat.
Vid 0 grader skall det vara 15,28 kohms motstånd och vid -30 grader 81,7 kohm.

Du kan ju skruva bort kabeln för denna givare och mäta motståndet.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 20:52:33 »
Jag antar att givaren är ett NTC-motstånd, dvs att givarens resistans minskar med ökande temperatur. Om det då blir ett mätfel åt det håll du har fått, dvs att den visade temperaturen är mycket högre än den verkliga, så kan det orsakas av överledning och krypströmmar parallellt med givaren eller från någon av givarens anslutningar till jord. Ofta är det ju ständigt blött av kondensvatten kring köldbärargivarna, så det kan vara fukt i något kontaktdon eller liknande som ställer till det hela.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Servicetekniker IVT

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 21:38:03 »
Hej
Detta är ett standardfel.
Du har den gamla typen av givare vilka inte klarar fukten från rören.
Byt givaren så får du rätt värden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!