Skrivet av: wiggo
« skrivet: 07 januari 2010, 17:30:52 »Kontrollera vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen går. Differensen skall bli noll men oftast blir den inte det. Den differensen kan sedan användas för att korrigera avläst differens vid drift. 2,2 graders differens och 190 meter borrhål låter lite, så den behöver inte vara rätt.
Ställ sedan in köldbärarpumpen så att differensen blir över 3 grader vintertid. Jag tycker inte det är meningsfullt att justera inställningen efter årstid.
Tempdiffen är 0,2grader när kompressorn står och kb pumpen går så jag får justera efter det.
För första gången gick tillsottselen in idag vid -30grader.
Sen att pumpen är överdimentionerad tycker jag är bra för vem vill at ts ska gå?
I och med att jag har volymtank har jag aldrig haft mer än 21starter per dygn.
Ligger man på gränsen mellan en 6 och en 8kw pump och inte har så stor vattenvolym så tycker jag att det är bättre att köpa en 8kw pump och sätta in en volymtank
Fördel att det inte blir så många start och stopp och att man slipper ev knäppningar i rören med volymtank och att du får snabbare uppvärmning av varmvattnet med en 8kw pump