[Det är kanske kombinationen hög framledningstemp + strypta radiatorer som orsakar larmet. Du kan simulera genom att stänga av eltillskott, öka på gradminutrarna så att VP:n inte stannar och sen efter nån timme då framledningstemp stigit så stänger du de tre radiatorerna och ser vad som händer?
VVprod stoppas av pressostat. Det går en slinga (TWS) genom tanken. Pressostaten bryter på 28,5 bar
Vad står max retur på? Har du rensat filtret? Vilka intällningar har du på kurva och rumbör?
OK inga konstiga inställningar alltså. Filtret ska sitta på vänster sida längst bak över pumpen. Posta ett kort så kan vi se.
Står det filterball på det så är det perfekt. Lossa och kolla
Det är inte samma sak. Om den löser på högt tryck beror det nästan alltid på ngt flödes relaterat problem. Men visst det är ju högtryckspressostaten som löser. VV pressostaten bryter vid 26,5 bar kan bytas till 28,5 bar och högtrycket löser vid 29
Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr? sansun
det står i början på inlägget. familjen har varit bort resta 2 gånger c-c
Citat från: sansun skrivet 25 mars 2010, 23:11:04Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr? sansunNär VP:n löser på högtryckspressostaten så stannar kompressorn och HP måste återställas, på Thermia så så återställs HP genom att VP:n startas om. Den kan altså inte lösa 2 ggr utan att man är medveten om det.