Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Porcupine skrivet 21 mars 2010, 22:41:02

Titel: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 21 mars 2010, 22:41:02
Under vintern har vi bara varit bortresta längre än två nätter vid två tillfällen men vid bägge dessa har vi kommit hem till en Thermia Diplomat-pump där högtryck har löst, något som annars aldrig har hänt i pumpens fyra-åriga historia. Kan det finnas något samband, något som kan påverkas av att vi tillför mindre energi i form av elektriska apparater eller att vi inte använder varmvatten? Kan vi i så fall göra något åt det? Vid första tillfället var det väldigt kallt, ca -19 vilket var historiskt lägsta, så då skyllde jag på det. Men vid andra tillfället, som var nu i veckan var det antagligen ingen hårdare kyla. Den här gången brydde jag mig även att fylla på radiatorsystemet enligt instruktion för åtgärd vid denna typ av larm, det låg på 0.9 bar övertryck (rekommenderat 1-1.5) - kan detta ha spelat roll? Det står också något om att rensa smutsfilter, men jag har ingen aninng om var det finns? En annan lustig sak var att elpatronen gick in första gången men inte den andra, då det istället var fruktansvärt kallt då vi kom hem. Någon som har något svar på någon av alla mina frågor?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: cheetah1 skrivet 21 mars 2010, 23:56:18
Högtrycket löser för att det är för varmt (egentligen för högt tryck, men i vätskedynamiken är det i princip samma sak) på varma sidan, med andra ord ger kompressorn för mycket värme, eller så lyckas den inte göra av med värmen. Dåligt flöde, alltså, eller så går den fast den inte ska (för Thermias maskiner är inte varvtalsreglerade, va?).

Skulle kunna vara att ni har ett snäpp för lågt på värmebärarpumpen eller igensatta smutsfilter (ingen aning om hur det ser ut på en thermia), i samband med att ni inte använder nåt varmvatten. Man tycker ju kanske att den skulle hinna lösa på hög returtemp innan den löser på högtryck, men jag vet inte alls hur thermias styrsystem funkar.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2010, 09:01:13
Jo första gången kan det bero på att det varit kallt, men andra gången... ???

Vad är tempdiff mellan framledning och retur då VP:n värmer huset?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 22 mars 2010, 21:03:25

Skulle kunna vara att ni har ett snäpp för lågt på värmebärarpumpen eller igensatta smutsfilter (ingen aning om hur det ser ut på en thermia), i samband med att ni inte använder nåt varmvatten.
Intressanta tankar. Tyvärr är det svårt att testa effekten eftersom det tycks som om jag måste resa bort för att framkalla felet. Och frågan är om det bara är när jag är bortrest och det samtidigt är förhållandevis kallt? Finns det något sätt att verifiera at jag har lagom flöde på värmedbärarpumpen utan att invänta felet (eller rättare sagt invänta att det högst ofrekventa felet verkar vara ohjälpt)? Rengöra smutsfilter känns ju som det aldrig kan skada - någon här som kan ge ett tips om hur detta går till. Eftersom det är första året jag får det här felet känns ju förändringar intressanta (liksom att förstå skillnad mellan att vara hemma och vara bortrest). Lite lågt tryck i radiatorerna har jag redan identifierat och ett smutsigt smutsfilter skulle ju vara en förändring i sig. Är det också värt att nämna att jag sedan förra året har hakat på ett litet värmegolv med en s.k. minishunt och egen cirkulationspump?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 22 mars 2010, 21:09:04
Jo första gången kan det bero på att det varit kallt, men andra gången... ???

Vad är tempdiff mellan framledning och retur då VP:n värmer huset?

Kollade just tempdiffen och den verkar vara ca 6 grader vid en utomhustemperatur på +3 grader. När pumpen slår av ligger temperaturerna på typiskt 45/39 grader. Svårt att gissa hur kallt det var nu när felet senast inträffade, men i slutet av förra veckan var det nog inte så många minusgrader i Göteborgstrakten.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2010, 21:44:00
Då verkar du inte ha problem med igensatta filter. Flödet är helt OK.

Men du råkar inte ha skruvat på radiatortermostaterna?
De ska vara fullt öppna.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 22 mars 2010, 22:16:31
Men du råkar inte ha skruvat på radiatortermostaterna?
De ska vara fullt öppna.
Som vanligt under ett förhör kryper den ena pinsamma bekännelsen efter den andra fram. Två av de 13 radiatorerna (se systembeskrivning i min profil) har jag strypt rätt kraftigt med fast strypning, ej termostat, eftersom det annars blir fruktansvärt varmt i köket, inte minst efter att de två ursprungliga köksfönstren, liksom övriga fönster, har bytts mot treglas. Men sedan fuskar jag medvetet på ytterligare tre radiatorer i våra sovrum eftersom det var trickigt att trimma in fast strypning och det i barnens rum dessutom är rätt smidigt att ratta in skillnad mellan dag (lek) och natt (sömn). Det har ju funkat bra tidigare år under bortresta perioder, och i år med väldigt kalla temperaturer har det inte varit något problem när vi är hemma. Men vad händer egentligen när vi är bortresta och just rummen med termostaterna är de som främst förlorar tillförd energi från människokropparna? Jag hade spontant tyckt att läget skulle vara gynsammare, generellt bättre flöde eftersom inte termostaterna stryper lika mycket/tidigt, men kanske tänker jag fel? En lösning är förstås att åtminstone öppna upp när vi åker bort, om jag misstänker att det finns ett samband (och även om det inte finns samband så är det ju mest kritiskt eftersom huset kan bli stående kallt). Jag kommer säkert att få uppmaningen att använda fast strypning, men det leder ju lätt till att inte minst barnens kombinerade lek- och sovrum ofrånkomligt blir kalla på dagarna om man vill ha dem svala på nätterna. För att ta reda på om termostaterna är problemet kanske jag kan stänga av dessa tre radiatorer helt för att provocera fram felet, men jag kan kanske inte vara säker på att det inte krävs samverkan med några andra faktorer för att felet verkligen ska uppträda?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2010, 07:21:14
Skaffa en innegivare till din VP.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 23 mars 2010, 07:37:16
Skaffa en innegivare till din VP.
Tack för alla snabba svar, Carl N. Om du orkar får du gärna utveckla det där med innegivare lite grann, vad skulle jag uppnå?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2010, 09:51:35
Skaffa en innegivare till din VP.
Tack för alla snabba svar, Carl N. Om du orkar får du gärna utveckla det där med innegivare lite grann, vad skulle jag uppnå?


En rumsgivare eller innegivare till VP:n känner av innetemp och justerar då börvärdet på framledningstemp uppåt eller neråt stegvis om rumstemp avviker från den valda. Skillnaden mot radiatortermostater är att flödet över radiatorerna inte påverkas. Sen gäller det att placera givaren på ett lämpligt ställe eftersom hela husets värme kommer påverkas av denna givare.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 23 mars 2010, 10:22:44
Sen gäller det att placera givaren på ett lämpligt ställe eftersom hela husets värme kommer påverkas av denna givare.
Det är väl just detta som har fått mig att tveka, men det kanske skulle funka hyfsat om man sätter den i vårt sovrum. En trådlös givare hade ju inte varit fel, så att man kan flytta runt och prova några olika alternativ.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Balkkin skrivet 23 mars 2010, 17:24:49
växelventilen som hängt sig kanske?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 24 mars 2010, 07:17:19
växelventilen som hängt sig kanske?
Jag kanske ska släppa teorin med att felet inträffar när jag är bortrest, även om det är vid de två tillfällen som jag har varit borta mer än 2 nätter i år som det har hänt? För om växelventilen är problemet borde det inte ha med detta att göra, eller hänger jag inte med i dina tankegångar?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 24 mars 2010, 07:27:01
@Carl N, som jag just skrev till Balkkin kanske jag bör släppa tanken att mitt fel hänger ihop med att jag reser bort, det skulle ju kunna vara en tillfällighet. Jag tänker nämligen på ditt förslag med innegivare. Prinicipiellt är självklart innegivare bättre än att använda termostater, men jag vill ju ändå veta att jag löser det problem jag har för avsikt att lösa (löst högtryck). Om det hade varit tvärtom, att högtryck löste när jag var hemma men inte när jag var borta så hade jag ju kunnat argumentera för att personernas uppvärmning stryper tre av de tretton radiatorerna, vilket skulle kunna leda till högtryckslarm. Men nu är det ju precis tvärtom, i det läge då det verkar mest osannolikt att termostaterna ska slå av så råkar jag ut för problemet. Detta får mig att tveka (sedan kan jag ju fundera på innegivare i alla fall, även om tanken att styra hela huset på ett sovrum känns lite bakvänd, och om jag sätter den i vardagsrummet vilket jag tidigare varit inne på så löser jag ju inte problemet med varma sovrum - när vi lämnar vardagsrummet för sovrummen lär ju innegivaren snarare dra upp husets temperatur). Nästa test för att reda ut om tre strypta radiatorerna är problemet skulle ju kunna vara att slå av dem helt, men nu är det varmt ute och jag är tveksam till att jag simulerar den situation jag hade i vintras?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 24 mars 2010, 09:53:24
Nästa test för att reda ut om tre strypta radiatorerna är problemet skulle ju kunna vara att slå av dem helt, men nu är det varmt ute och jag är tveksam till att jag simulerar den situation jag hade i vintras?

Det är kanske kombinationen hög framledningstemp + strypta radiatorer som orsakar larmet. Du kan simulera genom att stänga av eltillskott, öka på gradminutrarna så att VP:n inte stannar och sen efter nån timme då framledningstemp stigit så stänger du de tre radiatorerna och ser vad som händer?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 24 mars 2010, 10:30:54
[Det är kanske kombinationen hög framledningstemp + strypta radiatorer som orsakar larmet. Du kan simulera genom att stänga av eltillskott, öka på gradminutrarna så att VP:n inte stannar och sen efter nån timme då framledningstemp stigit så stänger du de tre radiatorerna och ser vad som händer?

Kanonbra, Carl N. Detta ska jag testa! Tack så mycket.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 mars 2010, 17:50:55
Vad står max retur på?  Har du rensat filtret? Vilka intällningar har du på kurva och rumbör?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Roland skrivet 24 mars 2010, 18:11:17
Vad är det som stoppar varmvattenberedningen på den här typen av pump? Är det en temperaturgivare någonstans? Det är väl en genomströmningsberedare det handlar om?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 mars 2010, 18:30:49
VVprod stoppas av pressostat. Det går en slinga (TWS) genom tanken. Pressostaten bryter på 28,5 bar
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Roland skrivet 24 mars 2010, 18:57:03
VVprod stoppas av pressostat. Det går en slinga (TWS) genom tanken. Pressostaten bryter på 28,5 bar

Då föll min teori redan innan den kom till start. Den förutsatte en temperaturgivare någonstans på tanken.

Att huset var tomt borde motverka att pumpen stannar. Det blir ju lite svalare inne vid sådana tillfällen vilket ger något lägre framledningstemperatur vid samma utetemperatur.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 24 mars 2010, 21:11:36
Vad står max retur på?  Har du rensat filtret? Vilka intällningar har du på kurva och rumbör?
Max retur: 48 grader
Kurva: 39
Rum: 20
Jag har inte rensat filtret och hittar ingen beskriving i skötselanvisningen. Kan jag göra detta själv? Hur?

Tack!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 mars 2010, 21:14:17
OK inga konstiga inställningar alltså. Filtret ska sitta på vänster sida längst bak över pumpen. Posta ett kort så kan vi se.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 24 mars 2010, 21:47:22
OK inga konstiga inställningar alltså. Filtret ska sitta på vänster sida längst bak över pumpen. Posta ett kort så kan vi se.

Längst bak på vänster sida hittar jag något som det skulle kunna vara. På returen från radiatorerna sitter integrerat med en  ventil en liten klump med ett sexkantslock på vilket det står "Close valve - replace filter". Gissar att jag kan stänga cirkulationspump, stänga ventilen vid filtret, skruva upp locket, pilla ut filtret (hur det nu ser ut) och rengöra det utan att det sprutar vatten i hela källaren?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 mars 2010, 22:16:45
Står det filterball på det så är det perfekt. Lossa och kolla
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 25 mars 2010, 23:11:04
Står det filterball på det så är det perfekt. Lossa och kolla

Hej Oraklet!
Hur mår du? Du kan få svara på en enkel fråga. Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr?  ;)
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 mars 2010, 23:32:00
Det är inte samma sak. Om den löser på högt tryck beror det nästan alltid på ngt flödes relaterat problem. Men visst det är ju högtryckspressostaten som löser. VV pressostaten bryter vid 26,5 bar kan bytas till 28,5 bar och högtrycket löser vid 29
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 26 mars 2010, 00:27:56
Det är inte samma sak. Om den löser på högt tryck beror det nästan alltid på ngt flödes relaterat problem. Men visst det är ju högtryckspressostaten som löser. VV pressostaten bryter vid 26,5 bar kan bytas till 28,5 bar och högtrycket löser vid 29

Försök en gång till att svara på min fråga!  ^-^
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2010, 08:37:48
Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr?  ;)
sansun

När VP:n löser på högtryckspressostaten så stannar kompressorn och HP måste återställas, på Thermia så så återställs HP genom att VP:n startas om. Den kan altså inte lösa 2 ggr utan att man är medveten om det.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 26 mars 2010, 08:59:31
det står i början på inlägget. familjen har varit bort resta 2 gånger
c-c
Helt riktigt, min rubrik kanske innehöll något syftningsfel, eller vad det nu heter, men det rörde sig om två i tiden helt skilda händelser! Just nu har jag på min agenda att kolla filtret och köra det strypningstest jag fått rekommenderat (undrar om det spelar roll att det är varmt ute nu?), tack för stort engagemang och många tips från er alla!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 26 mars 2010, 09:20:05
Pressostat och Högt tryck är det samma sak och hur vet man att värmepumpen löst på högt tryck två ggr?  ;)
sansun

När VP:n löser på högtryckspressostaten så stannar kompressorn och HP måste återställas, på Thermia så så återställs HP genom att VP:n startas om. Den kan altså inte lösa 2 ggr utan att man är medveten om det.

Godmorgon Carl!
Jag tror dig men jag vill ha hela bilden klar för mig. Studerar man Installationsanvisningen för Thermia Diplomat och läser mellan raderna så drar jag slutsatsen att när VP producerar värme och det blir ett larm för högt tryck på pressostaten så stoppas kompressorn och informationen på displayen fryser. Vp måste startas om manuellt. På sidan 30 står under rubriken "HÖGTRYCK LÖST"
...."Ingen VV-produktion" Det här tror jag är ett skrivfel i anvisningarna.

När VP producerar varmvatten och pressostaten löser får man inte någon prompt med textmeddelande på displayen. Däremot dyker det upp en liten fyrkant i nedre högra hörnet på displayen. När trycket har normaliserats försvinner larmsymbolen utan återställning och vp återstartar automatiskt efter 5 minuters fördröjning. Råkar man befinna sig framför vp´s display kan man ha tur och hinna se larmsymbolen men man kan inte komma in efteråt och läsa av att pressostaten har löst ut och stoppat vp. Jag har inte kunnat hittat någon beskrivning i manualen om fyrkanten som larmsymbol för att pressostaten löst ut.
Finns det en servicemanual för Thermias värmepumpar och var kan man få tag i en sådan?
sansun b00k
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 26 mars 2010, 12:53:56
Texten borde vara "Löst högtryck - Kompressorn stoppas och ingen värme eller varmvattenproduktion sker."

Men VV-laddning stoppas inte av HP utan en driftpressostat som är inställd på ett något lägre tryck, det funkar likadant på min Nibe. Den där fyrkanten motsvarar nog driftpressostaten.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 mars 2010, 13:21:14
GUUD ALLTSÅ.  När VVprod är klar så stoppas det av driftspressostaten vid 26,5 bar. Detta sköter sig självt. Ingenting man behöver återställa givetvis. Thermia väljer att stoppa VV på detta sätt och IVT kanske stoppar på temperatur. Olika sätt samma resultat, varmt vatten. Fördelen eller nackdelen,med Thermias sätt är att den alltid gör så mkt den kan. Men kan höja stopp trycket på driftspressostaten till 28,5 bar om vill ha varmare vatten eller en varmare framledningstemp på raddarna, förutsatt att VP är dimensionerad för det. Sedan finns Högtryckspressostaten på 31 bar inte 29 som jag skrev igår, jag ber om ursäkt för det. Den löser ut för att skydda kompressorn på samma sätt som alla andra kompressorer i världen. Lågtrycks pressosten bryter om trycket blir lägre än 0,8 bar. Jag förmodar att detta är ett otydligt svar som SANSUN inte förstår. men jag försöker förklara så gott det går. ;D

Tll den som startade tråden. Kan det ha varit en fas som fallit ifrån och stoppat cirkpumpen? Kan det vara så att cirk pumpen suttit fast vid dessa till fällen?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 26 mars 2010, 17:38:30
GUUD ALLTSÅ.  När VVprod är klar så stoppas det av driftspressostaten vid 26,5 bar. Detta sköter sig självt. Ingenting man behöver återställa givetvis. Thermia väljer att stoppa VV på detta sätt och IVT kanske stoppar på temperatur. Olika sätt samma resultat, varmt vatten. Fördelen eller nackdelen,med Thermias sätt är att den alltid gör så mkt den kan. Men kan höja stopp trycket på driftspressostaten till 28,5 bar om vill ha varmare vatten eller en varmare framledningstemp på raddarna, förutsatt att VP är dimensionerad för det. Sedan finns Högtryckspressostaten på 31 bar inte 29 som jag skrev igår, jag ber om ursäkt för det. Den löser ut för att skydda kompressorn på samma sätt som alla andra kompressorer i världen. Lågtrycks pressosten bryter om trycket blir lägre än 0,8 bar. Jag förmodar att detta är ett otydligt svar som SANSUN inte förstår. men jag försöker förklara så gott det går. ;D

Tll den som startade tråden. Kan det ha varit en fas som fallit ifrån och stoppat cirkpumpen? Kan det vara så att cirk pumpen suttit fast vid dessa till fällen?
Kan det vara så att cirk pumpen suttit fast vid dessa till fällen?

Du åberopade högre makter nyss så du får väl göra samma sak igen såvida du inte har nåt lite trick för att avgöra om cirkulationspumpen satt fast och gav upphov till att vp stoppade på högt tryck för 5 dagar sedan!  *roflmao*
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 26 mars 2010, 18:24:33
Jag bara ger den som undrar en rad med eventuella orsaker som han/hon kan kolla på. Jag har aldrig sett hans pump, för då skulle den funka perfekt ;D ;)   Förstod du pressostat förklaringen
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 07:31:57
Jag bara ger den som undrar en rad med eventuella orsaker som han/hon kan kolla på.
Jag är jättetacksam för alla tips om möjliga orsaker, ni ska inte bråka för min skull.  :) Jag har nu en bättre bild av vad som kan lösa högtrycket. Om det hände dagligen skulle det vara enklare att kolla om t.ex. cirkulationspumpen tillfälligt stannar. Men, kom ihåg, pumpen har gått som en klocka i fyra år förutom vid två tillfällen i år då vi var bortresta en längre period. Och vi har inte varit bortresta någon annan längre period i år (däremot tidigare år, utan problem, så förändringar över tid är intressanta som bidragande (eller eventuellt enda) orsak - smutsigare smutsfilter, mer sliten cirkulationspump större risk för glappande kablar). Just därför tyckte jag att det var intressant om någon kan komma på en förklaring som relaterar till just bortresefaktorn, men det kan förstås vara en slump att vi inte var hemma. Eftersom jag fuskar med några termostater (se tidigare i tråden) och energitillförseln från människor blir annorlunda tyckte jag att detta typiskt är ett intressant faktum. Men det verkar förstås åt fel håll, större risk att termostaterna stryper när vi är hemma. Om det har att göra med att vi reser bort är det ett stort problem eftersom vi åter riskerar att komma hem till ett nedkylt hem, inte minst problematiskt under vinterhalvåret. Däremot är det ju så att om det inte har att göra med att vi är bortresta så är ju sannolikheten liten att det ska hända nästa gång vi drar iväg, eftersom det tycks hända så sällan (och om det börjar hända oftare ska jag nog nu tack vare alla tips komma åt orsaken).
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 09:41:35
känns tveksamt om det skulle vara pga dina termostater. Jag gör samma hemma hos mig, stänger dem efter behov, utan problem. Brorsan har samma typ av problem som du, så du är inte ensam :)  Meddelar dig vad jag lyckades komma på hos honom.  Vad gäller kallt hus när du är borta,så ska det funka på detta sätt. Om larmet går så kallnar det ner till 4 grader om jag inte minns helt fel, sen startar elen. Det kallnar bara för att du ska veta att ngt är fel utifall du är typen som aldrig kollar pumpen så ska den inte gå på el i 1 år innan du kommer på det.

Om du ställer in högretur på 45grader,så ska den bryta på det först och därmed inte få HP larm.  Om du fortfarande få larm så borde det innebära att du får dem i samband med VV drift. Pga att hög retur inte gäller vid VVdrift. Det kan i så fall vara en pressostat som spökar. Det kan du hänga på en ny på service uttaget. Maila mig så kan jag skicka dig en sådan. Det är inte så svårt att skruva dit.  Vi kan ta dem instruktionerna i telefon om du vill. Du kan skicka ett PM eller så hittar du min mail i min profil.

ORAKLET
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 10:19:28
Brorsan har samma typ av problem som du, så du är inte ensam :) 
Har du aldrig varit hemma hos din brorsa, jag tyckte du skrev att min pump skulle funka perfekt om du hade fått se den :) Skämt å sido, jag är jättetacksam för dina tips men vill gärna besvära dig med en följdfråga som avslöjar min okunskap: Är tanken att ställa ner högtemperaturen enbart för att fastställa om det har med VV att göra, eller är temperaturlarm bättre, dvs. återställs dessa automatiskt så att man slipper komma hem till iskyla? Om det har med VV att göra så skulle man ju kunna grubbla över om det faktum att man inte förbrukar något VV då man är bortrest på något sätt påverkar driftförhållandena. Stort tack för erbjudande om hjälp med pressostat, jag hör av mig!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 10:31:44
Vi försöker nu att hitta felet. Då kan vi trixa lite. Men det ställer vi tillbaka sen.  VP gör VV även när du är borta för VV kallnar ner. Högretur är ett larm som återställer sig självt. Men vi ska inte lösa problemet på det sättet.  Jag tror att du får larm vid VV. Vilken fart har du CP på?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 11:47:16
Vi försöker nu att hitta felet. Då kan vi trixa lite. Men det ställer vi tillbaka sen.  VP gör VV även när du är borta för VV kallnar ner. Högretur är ett larm som återställer sig självt. Men vi ska inte lösa problemet på det sättet.  Jag tror att du får larm vid VV. Vilken fart har du CP på?
Precis när jag hade läst ditt svar gick jag och tog en dusch och det visade sig vara lite ljummet och visst hade högtryck löst! Det tycks komma oftare. Jag borde ha tagit en bild på temperaturkurvorna, men missade detta. Nu har jag i alla fall ställt ner till 45 grader. CP går på läge 2.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Roland skrivet 27 mars 2010, 11:50:36
Om det har med VV att göra så skulle man ju kunna grubbla över om det faktum att man inte förbrukar något VV då man är bortrest på något sätt påverkar driftförhållandena. Stort tack för erbjudande om hjälp med pressostat, jag hör av mig!


När man är hemma och förbrukar varmvatten är varmvattenberedaren rätt kall nertill. Förbrukas inget varmvatten blir beredaren varm också nertill då värmen leds nedåt i vattnet. Det bör därför bli varmare i "maskinsrumsdelen" under varmvattenberedaren när man är bortrest. Jag har funderat över om och på vilket sätt det kan förklara varför pumpen stannade men har inte lyckats få till någon trovärdig teori. Det borde inte bli högre tryck i kondensorn bara för att det blir lite varmare runt kondensorn.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 14:03:42
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 14:18:31
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.
Innan jag gör detta kanske jag ska fullfölja testet med 45 grader som högsta returtemperatur, för än är jag väl inte säker på att det är VV? (Det lösta högtrycket idag var nämligen innan jag sänkte till 45 grader.) Och, som du tidigare skrev, om det är VV som är problemet föreslog du att det kan vara en pressostat som spökar - är det kanske det jag ska se över innan jag ändrar cirkulationspumpen eftersom pumpen trots allt gått felfritt i 4 år och nu de senaste 2 månaderna har fått högtryck löst 3 gånger?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 14:32:45
Det borde rimligen vara vid VV drift som det händer. Du ska inte komma upp i det trycket vid värmedrift om det inte är 20- ute.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 14:51:37
Det borde rimligen vara vid VV drift som det händer. Du ska inte komma upp i det trycket vid värmedrift om det inte är 20- ute.
Ok, tack. Då återstår frågan om jag ska fixa pressostaten eller bara vrida upp CP? Återigen, felet har ju tidigare inte existerat.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Roland skrivet 27 mars 2010, 15:36:15
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.

Eftersom varmvattenberedningen styrs av en annan pressostat måste den pressostaten slå ifrån först oavsett fart på cirkulationspumpen. Enda möjligheten till att pumpen stannar under varmvattenberedning pga av att högtryckspressostaten löser ut är att VV-pressostaten någon gång ibland inte fungerar. Det är så jag förstår Thermiapumpars sätt att fungera.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 15:43:29
Pröva att sätta CP på läge 3. det kan va så att kompressorn inte hinner bli av med värmen vid VV drift eftersom den inte kyls lika mkt då returen är 52 grader i slutet.

Eftersom varmvattenberedningen styrs av en annan pressostat måste den pressostaten slå ifrån först oavsett fart på cirkulationspumpen. Enda möjligheten till att pumpen stannar under varmvattenberedning pga av att högtryckspressostaten löser ut är att VV-pressostaten någon gång ibland inte fungerar. Det är så jag förstår Thermiapumpars sätt att fungera.

Om jag förstår dig rätt så bör jag alltså byta VV-pressostaten? Jag avvaktar även VP Oraklets kommentar, då han liksom du (och flera andra) har kommit med förtroendeingivande kommentarer.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 16:01:46
Ja den ska bryta vid 26,5 bar. Tror att den ska va öppen i typ 30 sek innan den bryter. Om vi då har en lägre pumpfart kan det KANSKE göra att vi iblnd kommer upp i 29,5 bar som HP var på denna pump. Idag är det 31 bar.  Vad tror du om det Roland?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 16:10:02
Om vi kommer fram till att vi ska byta pressostaten, så ska jag kolla med Thermia på måndag ( jag är ju åf Thumbsup) om vi kan gå på dagens 31 bar utan att det gör ngt.  Om din VV pressostat skulle bryta vid ett högre tryck än den ska så blir chansen större att vi får HP.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Roland skrivet 27 mars 2010, 18:01:18
Ja den ska bryta vid 26,5 bar. Tror att den ska va öppen i typ 30 sek innan den bryter. Om vi då har en lägre pumpfart kan det KANSKE göra att vi iblnd kommer upp i 29,5 bar som HP var på denna pump. Idag är det 31 bar.  Vad tror du om det Roland?

3 bar extra i ångtryck motsvarar ett par graders högre kondenseringstemperatur. Hinner verkligen temperaturen på det cirkulerande vattnet och därmed i kondensorn stiga så snabbt att HP-pressostaten så att säga hinner före VV-pressostaten + dess fördröjning på 30 sekunder? Tycker det känns tveksamt. 

Har också svårt att se en koppling till att huset var tomt. Returtemperaturen vid VV-beredning borde stiga långsammare då än när huset är bebott om jag har tänkt rätt.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 18:16:47
Det kan även vara växelventilen som krånglar. VP ska skifta över till huset när VV är klart. Om den går saktare eller krånglar så kyler inte huset ner kompressorn lika fort. Det förklara ju inte vart de extra bar;en tryck kommer ifrån men kan kanske vara en bidragande orsak. Tror nog i och för sig att VP hinner med en hel del på 30 sek. Särskilt om pressostaten inte löser när den ska. Hur gammal var VP har du en extra pressostat över kompressorn? Du kan pröva den, det borde kanske bli mer larm då. Men då kanske vi hittar felet. 
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 20:53:05
Hur gammal var VP har du en extra pressostat över kompressorn? Du kan pröva den, det borde kanske bli mer larm då. Men då kanske vi hittar felet. 
Nu ska vi se om jag är med... Ovanför kompressorn sitter tre grejer som rent intuitivt känns som om de skulle kunna vara pressostater. Två av dem är inkopplade, och om jag följer kabeln från den av dem som sitter längst in så går den in på pinnarna 319/20 på ett kretskort, pinnar som mycket riktigt beskrivs som högtryckspressostat i elschemaritningarna. Vart kabeln från den pressostat (om det nu är en pressostat) som sitter längst ut går är lite värre att se, så jag har inte lyckats ta reda på detta. Då finns alltså en icke inkopplad pressostat mitt emellan dessa. Menar du att jag ska koppla in högtryckspressostat-kabeln på denna? Hur ska jag sedan tolka vad larm/icke-larm innebär?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 21:10:17
Tanken med den pressosten är att du ska få lite varmare VV och framledning( om din VP är dimensionerad för det)Flytta dem kablar som satt längst ut. INTE de på högtryckspressostaten.  Om din VP inte larmar efter denna åtgärd kan vi nog säga att det var pressostaten det var fel på. Får du fortsatta larm, får vi fortsätta att felsöka. Detta medför att du kommer få varmare VV typ 60grader och därmed lite mer VV. Nack delen är att det drar mer ström och sliter mer på kompressorn att köra på detta tryck. Därför är rekommendationen att om du är nöjd med VV skifta tillbaka när problemet är löst. Skulle du få fler larm än tidigare så kan det vara HP pressostaten det är fel på.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 21:47:32
Tanken med den pressosten är att du ska få lite varmare VV och framledning( om din VP är dimensionerad för det)Flytta dem kablar som satt längst ut. INTE de på högtryckspressostaten.  Om din VP inte larmar efter denna åtgärd kan vi nog säga att det var pressostaten det var fel på. Får du fortsatta larm, får vi fortsätta att felsöka. Detta medför att du kommer få varmare VV typ 60grader och därmed lite mer VV. Nack delen är att det drar mer ström och sliter mer på kompressorn att köra på detta tryck. Därför är rekommendationen att om du är nöjd med VV skifta tillbaka när problemet är löst. Skulle du få fler larm än tidigare så kan det vara HP pressostaten det är fel på.
Ok. Jag testar detta. Enda problemet är ju att felen inträffar så sällan, så jag vet ju inte när jag kan dra slutsatsen att jag inte får larm och att det då är fel på pressostaten?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 27 mars 2010, 21:49:38
Tanken med den pressosten är att du ska få lite varmare VV och framledning( om din VP är dimensionerad för det)Flytta dem kablar som satt längst ut. INTE de på högtryckspressostaten.  Om din VP inte larmar efter denna åtgärd kan vi nog säga att det var pressostaten det var fel på. Får du fortsatta larm, får vi fortsätta att felsöka. Detta medför att du kommer få varmare VV typ 60grader och därmed lite mer VV. Nack delen är att det drar mer ström och sliter mer på kompressorn att köra på detta tryck. Därför är rekommendationen att om du är nöjd med VV skifta tillbaka när problemet är löst. Skulle du få fler larm än tidigare så kan det vara HP pressostaten det är fel på.
Ok. Jag testar detta. Enda problemet är ju att felen inträffar så sällan, så jag vet ju inte när jag kan dra slutsatsen att jag inte får larm och att det då är fel på pressostaten?


Ett alternativ är ju att fortsätta som jag har det ett tag till och se om felfrekvensen är på uppåtgående, i så fall blir ju ovan föreslagna test mycket tydligare?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2010, 22:16:23
Japp. Thumbsup  vi försöker bara hitta på lite grejer som du kan testa ;)
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 27 mars 2010, 23:46:15
Japp. Thumbsup  vi försöker bara hitta på lite grejer som du kan testa ;)

Oraklet!
Du glömmer väl inte bort att din bor också har samma fel? Arbetar du med 3-årsplaner med tanke på garantin? Du har ju hela tiden avvisat behovet av lagrade felloggar på ett minne i vp´s styrdator. Vad var det ni jämförde med -brödrostar och hans mormor?
Vet du vad jag tror ? - Det är helsjukt. Du försöker hela tiden hålla en kundinriktad profil men i själva verket kan 50% av dina kundert ha fel på någon av sina temperaturgivare i värmepumpen utan att du har en aning eller ens rimlig chans att konstatera att så är fallet. Hur känns det?  :'(
 
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 28 mars 2010, 03:32:01
Vet inte riktigt vad du menar. Självklart är det inte bra om ngn kund har fel på givare Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Och jag tycker som du att det vore bra med loggar av alla de slag, men nu ser inte verkligheten ut så och det finns inget jag kan göra åt det.
Jag bygger ju inte pumpar. Och hade jag gjort det med alla saker jag vill ha i dem, så hade ingen köpt dem för de hade varit för dyra. Och jag hade gått i kokurs.   Precis som allt annat så är VP byggande en lång radda av kompromisser , för att hålla nere priset.  Nu börjar UFC111 och inte ens du kan få mig på dåligt humör.

ORAKLET
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 28 mars 2010, 09:05:58
Vet inte riktigt vad du menar. Självklart är det inte bra om ngn kund har fel på givare Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Och jag tycker som du att det vore bra med loggar av alla de slag, men nu ser inte verkligheten ut så och det finns inget jag kan göra åt det.
Jag bygger ju inte pumpar. Och hade jag gjort det med alla saker jag vill ha i dem, så hade ingen köpt dem för de hade varit för dyra. Och jag hade gått i kokurs.   Precis som allt annat så är VP byggande en lång radda av kompromisser , för att hålla nere priset.  Nu börjar UFC111 och inte ens du kan få mig på dåligt humör.

ORAKLET

Vad är UFC111?  8)
Det är väl synd att inte dina och andra värmepumpreperatörers erfarenheter återförs till tillverkarna så att dem kan vidta lämpliga åtgärder och förbättringar. Om det tar för lång tid att hitta vissa typer av fel riskerar man väl på sikt att det inte är lönsamt att reparera en värmepump?
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 28 mars 2010, 13:47:03
Mina erferenheter återförs till Thermia på flera olika sätt.  Via en ÅF panel, men först och främst genom att jag gnäller som F-N när grejerna inte funkar.  Hade ett fel i veckan som det blev 2 sura samtal och 3 mail om till Thermias region ansvarige.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Larm_HP skrivet 29 mars 2010, 10:25:32
Citera
Du försöker hela tiden hålla en kundinriktad profil men i själva verket kan 50% av dina kundert ha fel på någon av sina temperaturgivare i värmepumpen utan att du har en aning eller ens rimlig chans att konstatera att så är fallet. Hur känns det? 
En givare kan inte orsaka høgtryckslarm då det anvænds pressostater som slår ifrån kompressorn vid før høgt tryck. Finns inte en jævla givare som kan orsaka høgtryckslarm i Thermia VP.. Om din givare visar fel i din værmepump vilket jag inte tror det gør eftersom værmepumpen beter sig som den gør, stoppar på pressostat efter vv-værmning vid fortsatt værmebehov = flødesproblem,( kompressorn kyls inte ned tillræckligt fort, det finns inte en givare som kan øverstyra detta) bryr sig nog inte tillræckligt många om detta før att skapa ett helt nytt styrsystem med avancerad øvervakning. Byta några givare på fæltet ær billigare æn att skrota befintligt styrsystem och introducera ett nytt.

Nej infør en ny værmepump med enbart en strømbrytare ON/OFF, ingen display. Låt kunden skaffa sig sitt styrsystem sjælv eller lægg intelligensen hos golvværmetillverkare som får bestæmma værmebehovet.
Då slipper man dessutom en jævla massa tjafs som detta.

BTW, skulle en vanlig Svensson som enbart vill ha varmt inne och spara pengar betala typ 5-10 000 extra før att ha møjlighet att logga temp med USB?  Skulle tyværr inte tro det. Værmepumparna måste snarare gå åt andra hållet, billigare och mindre intelligens tycker jag.  Men kan inte du då Sansun, som inte gør annat æn beskriver sæljargument før oss "dumma mænniskor som bara vill ha det varmt" hur bra och lysande det skulle vara med ett nytt styrstystem i værmepumparna, kunna fixa ett sådant? Med den førdjupade kunskap du samlat på dig genom att stå framfør værmepumpen som du har intstallerat i ditt hus och knappat i displayen och avlæst temperaturer borde detta inte vara en omøjlighet???
Så får du æven någonting att gøra på dagarna, du ær ju værre æn en "finne i rava"..  *vinkar*
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 29 mars 2010, 13:01:20
Citera
Du försöker hela tiden hålla en kundinriktad profil men i själva verket kan 50% av dina kundert ha fel på någon av sina temperaturgivare i värmepumpen utan att du har en aning eller ens rimlig chans att konstatera att så är fallet. Hur känns det? 
En givare kan inte orsaka høgtryckslarm då det anvænds pressostater som slår ifrån kompressorn vid før høgt tryck. Finns inte en jævla givare som kan orsaka høgtryckslarm i Thermia VP.. Om din givare visar fel i din værmepump vilket jag inte tror det gør eftersom værmepumpen beter sig som den gør, stoppar på pressostat efter vv-værmning vid fortsatt værmebehov = flødesproblem,( kompressorn kyls inte ned tillræckligt fort, det finns inte en givare som kan øverstyra detta) bryr sig nog inte tillræckligt många om detta før att skapa ett helt nytt styrsystem med avancerad øvervakning. Byta några givare på fæltet ær billigare æn att skrota befintligt styrsystem och introducera ett nytt.

Nej infør en ny værmepump med enbart en strømbrytare ON/OFF, ingen display. Låt kunden skaffa sig sitt styrsystem sjælv eller lægg intelligensen hos golvværmetillverkare som får bestæmma værmebehovet.
Då slipper man dessutom en jævla massa tjafs som detta.

BTW, skulle en vanlig Svensson som enbart vill ha varmt inne och spara pengar betala typ 5-10 000 extra før att ha møjlighet att logga temp med USB?  Skulle tyværr inte tro det. Værmepumparna måste snarare gå åt andra hållet, billigare och mindre intelligens tycker jag.  Men kan inte du då Sansun, som inte gør annat æn beskriver sæljargument før oss "dumma mænniskor som bara vill ha det varmt" hur bra och lysande det skulle vara med ett nytt styrstystem i værmepumparna, kunna fixa ett sådant? Med den førdjupade kunskap du samlat på dig genom att stå framfør værmepumpen som du har intstallerat i ditt hus och knappat i displayen och avlæst temperaturer borde detta inte vara en omøjlighet???
Så får du æven någonting att gøra på dagarna, du ær ju værre æn en "finne i rava"..  *vinkar*

Hej Larm HP!
Trevligt att du är tillbaka så att det blir lite drag i citaten.  ;)
Kanske har du läst lite väl fort för jag har aldrig haft ett larm på min vp under dem här 2,5 åren. Om du säger att man inte kan få HP-larm om vp läser fel temperatur på framledningen så är det väl så. Någonting ligger det i ditt påstående eftersom min vp var uppe i 60 grader fram när det var fel på givaren (utetemperatur -4 ºC!). Lite dumt att av Thermia att byta givare när det inte var något fel. Trots det blev det överensstämmelse mellan vp och den externa termometern efter att givaren var utbytt.

Vad beträffar behovet av ett nytt styrsystem så behöver jag inte bekymra mig eftersom utvecklingen kommer att gå i den riktningen. Man kan ju inte ha ett system som det tar veckor att felsöka. Dessutom finns det redan loggning på USB som tillbehör från Therm IQ.

Jag tror att om du sätter dig ner och funderar ett tag så förstår du vad det innebär att det finns värmepumpar ut hos "vanliga Svesson" kunder som har samma typ av NTC givare¨som sporadiskt kan visa fel - tyvärr.
sansun studs



Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 29 mars 2010, 13:50:32
Trevligt med lite drag i debatten. Själv sitter jag och väntar på att felet ska återuppträda, felsökning blir så mycket svårare när inte felet syns. Som vanlig dum VP-användare bryr jag mig inte heller så mycket om det finns felloggar eller inte, men just nu sitter jag med ett problem som inte verkar helt ovanligt och felsökningsmetoder som tycks kunna ta en lång, lång tid. Tror ni det är idé att ringa en installatör? Hittills har jag dragit mig för detta eftersom det är just långsiktiga ändringar och observationer som tycks ge rätt ledtrådar, men kan en tekniker kanske snabbare hitta något på plats?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 29 mars 2010, 14:08:10
Det är inte alls säkert, men det borde ju inte ta längre tid. En tekniker kan ju mäta trycken och kolla att allt står rätt till vilket ju är bra.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 30 mars 2010, 19:23:39
Det är inte alls säkert, men det borde ju inte ta längre tid. En tekniker kan ju mäta trycken och kolla att allt står rätt till vilket ju är bra.
Hur länge brukar ni stanna vid varje besök? Tänk om felet dyker upp på natten!  :)
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 30 mars 2010, 19:37:23
Det är inte alls säkert, men det borde ju inte ta längre tid. En tekniker kan ju mäta trycken och kolla att allt står rätt till vilket ju är bra.
Hur länge brukar ni stanna vid varje besök? Tänk om felet dyker upp på natten!  :)
sansun
Jag sitter och väntar på felet sedan i lördags (men jag har gjort lite annat under tiden). Just detta är ju problemet. Jag har sänkt max temp till 45 grader, och då borde jag fortfarande få larm om det är pga vv-produktion. Samtidigt tror jag att samtliga här verkar säkra på att det är just vv-produktionen, så det här testet är väl mest tidsfördriv. Det här tipset får VP Oraklet att utnyttja extra pressostaten över kompressorn verkar ju intressant, men jag förstår inte riktigt tanken. Vid en närmare förklaring skrev VP Oraklet. "Om din VP inte larmar efter denna åtgärd kan vi nog säga att det var pressostaten det var fel på. Får du fortsatta larm, får vi fortsätta att felsöka". Här dyker ju problemet upp, hur vet jag att jag inte får fler larm när jag nästan aldrig får dem? Men när idém ursprungligen dök upp skrev han/du att jag ska räkna med fler larm. Vad skulle då fler larm vara tecken på, eller är det just scenariot med att larmen upphör som vi ska intressera oss för? Är det läge att göra detta nu? Jag har fortfarande inte rensat filter, också av anledningen att jag inte förväntar mig att kunna se någon ändring i felfrekvens. Och dessutom tycks jag ju inte ha dåligt flöde med tanke på delta-t. Hjälp!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 30 mars 2010, 19:37:47
Hoppas att Rickard ser att jag har en Stalker efter mig.
Porcupine. Om du inte har några larm vad är problemet :-\
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 30 mars 2010, 20:26:40
felsökte en annläggning förra veckan där pumpoen löste på hp.....var växelventilen som börjat gå saktare efter ett par år vilket gjorde att pumpen 1 gång av 100 löste på hp för att växelventilen helt enkelt stoppade flödet genom plattisen....testa att vrida växelventilen manuellt sakta och se om den löser.....
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Balkkin skrivet 30 mars 2010, 20:28:01
e inte det gjort redan? det är ju första man kollar.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 30 mars 2010, 22:51:49
Porcupine. Om du inte har några larm vad är problemet :-\
Grundproblemet är att felet inträffade när jag var bortrest. Under två av två möjliga längre resor under vintern. Nu har det ju inträffat en gång när jag var hemma, så jag vet inte längre om jag ska tro att bortavaro påverkar. Men om det är så är väl problemet uppenbart: Jag vill ha det fixat innan jag åker bort en längre tid och kommer hem till i bästa fall ett iskallt hem men i värsta fall sönderfrusna ledningar.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 30 mars 2010, 22:54:55
vid en felsökning på en värme pump av den här typen kör man den i olika tänkbara förhållanden . mäter flöden på kalla och varma sidan . finns det inga ventiler att mäta på sätter man dit dom . kollar tryck temperaturer underkylning överhettning . mäter täta ut . får man till det vid den felsökningen ja då  går maskinen sen  så vi stannar tills det är klart
c-c
Det lutar mer och mer åt att ringa serviceteknikern...
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 30 mars 2010, 22:57:37
felsökte en annläggning förra veckan där pumpoen löste på hp.....var växelventilen som börjat gå saktare efter ett par år vilket gjorde att pumpen 1 gång av 100 löste på hp för att växelventilen helt enkelt stoppade flödet genom plattisen....testa att vrida växelventilen manuellt sakta och se om den löser.....
Ska göra en ansats på detta, får öppna och se om jag kan klura ut var växelventilen sitter. Bör jag vrida från vv till värme vid vv-produktion eller tvärtom eller har jag helt missuppfattat?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 30 mars 2010, 23:44:37
Förmodligen inget fel på motorn. Du kan ta av den och smörja själva insatsen, helst med nån typ av fet eller ngt som inte försvinner lika fort som 5-56. Rören ska inte frysa. El startar när det blivit tillräckligt kallt,tror 4 grader. Du måste lossa front luckan med displayen i för att komma åt motorn
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 31 mars 2010, 17:18:58
Förmodligen inget fel på motorn. Du kan ta av den och smörja själva insatsen, helst med nån typ av fet eller ngt som inte försvinner lika fort som 5-56. Rören ska inte frysa. El startar när det blivit tillräckligt kallt,tror 4 grader. Du måste lossa front luckan med displayen i för att komma åt motorn

Oraklet!
Tacksam om du kan vara lite tydligare. Elen startar när? vid -4, +4 eller vad?. Är styrdatorn frånkopplad eftersom eltillsatsen inte går till vid A1+A2? Törs man stoppa in handen utan att stänga av vp?  :)
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 31 mars 2010, 18:32:26
El tillsats startar vid A1+A2 samt att det skiljer minst 3 grader på tillopp och retur. Självklart inte -4!!!!!   men detta är jag lite osäker på om det är +4 eller ngt högre värde.  Anledningen till att det ska skilja minst 3 grader är att mman inte ska ha ett dåligt injusterat system som VP egentligen skulle klara själv.   Det är bara att lossa luckan ta bort sladden till displayen och börja greja.  Jag stänger inte av. Men om man vill det så stäng av. Eller gör som C-C säger Thumbsup
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Larm_HP skrivet 31 mars 2010, 19:25:04
en liten inflik. Tillsats startar då A1 + A2 samt ärvärde är minst 3 grader under bör.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 31 mars 2010, 19:40:53
Sa jag inte det. Jag menade det i alla fall :D
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 31 mars 2010, 21:33:07
det är aldrig försent att ge upp. Ring en service tekniker
Yes! Tack allihop för alla goda tips!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 01 april 2010, 01:58:34
Sa jag inte det. Jag menade det i alla fall :D

Oraklet!
Fel på fel i dem uppgifter som du lämnar. Tur att du har Larm Hp som kan rätta en del av dina misstag. Cocacola kör sitt eget race på sidan om. Jag undrar vad han är säker på? Jag tycker att ni som tror att ni vet hur respektive värmepump fungerar i detalj kan dela med er lite mera av era kunskaper. Om man jämför med en bil i samma prisläge som en installation av en värmepump så är det anmärkningsvärt hur lite detaljerad information som finns tillgänglig för en värmepump från respektive tillverkare.

För en bil kan du köpa en servicehandbok som beskriver i detalj hur den fungerar. För en värmepump är det mesta tydligen mer eller mindre så hemligt att inte ens serviceteknikerna får veta i detalj hur dem är tänkt att fungera. Ett litet exempel - växelventilen som av och till är förmål för inlägg. Den är tydligen motordriven i ena riktningen och mekaniskt återgående med fjäder. Saknar dessutom ändlägesgivare (dem är dyra?), kärvar -går långsamt ibland, skall motioneras och smörjas - var läser man om dem här åtgärderna?

Du har av och till antytt hur stora värmepumpar som du installerat. Kanske försörjer dem hela hyreskvarter med värme eller t.o.m. mindre städer. Jag har väldigt svårt att inse att dem har samma primitiva styr och larmsystem som dem pumpar som används i mindre hus. Ni läser väl på andra inlägg på Forumet om hur en del verkligen har dragit nitlotter vad det gäller erfarenheter av värmepumpar. Om du själv lyckas dimensionera 99% av dem värmepumpar som du installerar så visar det att du är bra på det du gör men betyder inte att alla ÅF har samma framgång med sina installationer (eller så har dem avsiktligt underdimensionerat värmepumpen för att få en order). Rörbranchen är kanske i största allmänhet inte kompetent att ta sig ann installationer av värmepumpar och det är sorgligt att tillverkarana inte har insett att så kan vara fallet.
Finns det någon annan bransch där man skulle kunna komma undan ansvar för en produkt som man har lyckats med vad det gäller värmepumpar, dvs. i och med att det inte går att avgöra att dem fungerar enligt specifikation.
 Cocacola menar att det är dags att ge upp och jag är benägen att hålla med. Dem som verkligen skulle kunna ha något att tillföra deltar inte i diskussionen på Forumet - tyvärr!
Det är dags att krypa in in i holken ett tag igen.
 studs

Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ace skrivet 01 april 2010, 06:38:01
Lite synd att du ser det så sansun!

En ÅF för ett visst märke ska givetvis kunna åtm flertalet av de styrfunktioner som finns, och hur de fungerar.
Men vi som inte är ÅF..utan märkesoberoende, kan inte kunna varenda parameter och funktion utantill för alla olika styrsystem.
Det vore orimligt att kräva.
Däremot finns det även bland de som säljer helt märkesoberoende de som verkligen brinner för värmepumpar (typ c-c).
Och jag kan garantera att han kan betydligt mycket mer om hur en värmepump ska gå optimalt än de flesta....och att även han någon gång får ringa till "märkes-supporten" för att kolla om/hur han får till en viss funktion i regler-datorn  ;)
Detta kanske är nackdelen med att jobba med alla märken...men fördelen är ju att han kan välja exakt den VP-applikation som lämpar sig bäst till var objekt...medan den märkesberoende är hänvisad till "sitt" märke.
Den som är märkesoberonebde har även fördelen att kunna se skillnaden mellan märke/kvalitet/funktioner mm..och bör väl vara bra mycket mer "objektiv" i sitt pumpval för var installation  ;)

När det gäller styrfunktioner...hänvisar du till bilindustrin.
I moderna bilar finns en hel del funktioner den normala brukaren aldrig använder/får veta, eftersom det är uppgifter dedikerade för service-teknikern.
för att inte prata om mobiltelefoner och datorer  knUp
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 01 april 2010, 08:51:50
SANSUN. Varför hatar du mig :'(  Jag försöker ju bara att hjälpa till.  Säger detta för sista gången hoppas jag. ytterst få vill ha den dtyr du pratar om , därför finns det inte i dagens pumpar.
I de stora anläggningarna så finns oftast ett befintligt styrsystem och de vill ofta ta över min pump via Modbus och tala om för den vad den ska göra och när.  Då jag inte gillar att dem pillar på min pump(Det blir jag som får ta hand om många problem som inte jag är orsaken till) så brukar jag föreslå att de installerar Thermias eget styr för VP. Och att jag installerar ett annat styr och övervaknings system som styr vad de nu vill ha styrt.
Eftersom du gillar sånt, så kan du köpa Robust styren och montera den i din pump,och kasta ut den värdelösa styr du har i dag.

Jag lämnade in min mobil idag eftersom den inte funkar, och skit mobilen talar inte om själv varför den tappar nätet. Min mobil kostar precis lika mkt som den styrdator som sitter i din VP. Allt annat som gör att VP:n kostar 50000 har inte med datorn att göra.

Jag gillar avancerade grejer och hoppas att det kommer. Men de flesta vill inte betala för såna saker.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 01 april 2010, 10:33:15
SANSUN. Varför hatar du mig :'(  Jag försöker ju bara att hjälpa till.  Säger detta för sista gången hoppas jag. ytterst få vill ha den dtyr du pratar om , därför finns det inte i dagens pumpar.
I de stora anläggningarna så finns oftast ett befintligt styrsystem och de vill ofta ta över min pump via Modbus och tala om för den vad den ska göra och när.  Då jag inte gillar att dem pillar på min pump(Det blir jag som får ta hand om många problem som inte jag är orsaken till) så brukar jag föreslå att de installerar Thermias eget styr för VP. Och att jag installerar ett annat styr och övervaknings system som styr vad de nu vill ha styrt.
Eftersom du gillar sånt, så kan du köpa Robust styren och montera den i din pump,och kasta ut den värdelösa styr du har i dag.

Jag lämnade in min mobil idag eftersom den inte funkar, och skit mobilen talar inte om själv varför den tappar nätet. Min mobil kostar precis lika mkt som den styrdator som sitter i din VP. Allt annat som gör att VP:n kostar 50000 har inte med datorn att göra.

Jag gillar avancerade grejer och hoppas att det kommer. Men de flesta vill inte betala för såna saker.

*vinkar*
Glad Påsk Oraklet!
Hatar - vad har du fått det ifrån? Jag försöker bara mjölka dig på lite uppgifter! Min vp går som en klocka med fabriksinställningar sedan leveransen vilket innebär t ex att antalet kompressorstarter kan bli max 72 per dygn. Jag måste utgå ifrån att den kommer att klara det under ytterligare 4 år.  Actarismätaren är på plats och fungerar. Nu återstår att beställa och montera Therm IQ loggningskort dvs. om jag får tillstånd av Thermia. Min ÅF tar inte den typen av beslut på eget bevåg. Helst vill jag på sikt få över alla data på en egen dator så att jag i framtiden slipper springa ut i garaget och läsa av de olika mätvärdena. Mao allt är i stort sett under kontroll och du har väl börjat "sina" så nu får du vara ifred ett tag. Sedan när det blir ny värmepumpssäsong kanske jag får anledning att återkomma om det dyker upp nya frågor som du kommer att undvika att svara på. Hur var det med servicemanualen - finns det en sådan?
sansun  >:D
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 01 april 2010, 10:57:19
Klart det finns manualer.  Om du ber snällt kanske det kommer en påsk present på din mail. Men då måste du be snällt >:D
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 02 april 2010, 11:04:05
Klart det finns manualer.  Om du ber snällt kanske det kommer en påsk present på din mail. Men då måste du be snällt >:D
Oraklet!
Jag bugar och tackar. Kan inte du bli min ÅF så att jag får trycka in Therm IQ´s interface? Du kan väl ta klämverktyget med dig
så kopplar vi om hela systemet.
Fortsatt Glad Påsk!  Thumbsup
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 april 2010, 11:33:24
YIPIIEEEE Jag måste vara världens bästa ÅF som har gjort SANSUN glad *roflmao* *roflmao*  Får se hur länge det varar ;)

Glad Påsk
ORAKLET
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 02 april 2010, 13:01:31
Lite synd att du ser det så sansun!

En ÅF för ett visst märke ska givetvis kunna åtm flertalet av de styrfunktioner som finns, och hur de fungerar.
Men vi som inte är ÅF..utan märkesoberoende, kan inte kunna varenda parameter och funktion utantill för alla olika styrsystem.
Det vore orimligt att kräva.
Däremot finns det även bland de som säljer helt märkesoberoende de som verkligen brinner för värmepumpar (typ c-c).
Och jag kan garantera att han kan betydligt mycket mer om hur en värmepump ska gå optimalt än de flesta....och att även han någon gång får ringa till "märkes-supporten" för att kolla om/hur han får till en viss funktion i regler-datorn  ;)
Detta kanske är nackdelen med att jobba med alla märken...men fördelen är ju att han kan välja exakt den VP-applikation som lämpar sig bäst till var objekt...medan den märkesberoende är hänvisad till "sitt" märke.
Den som är märkesoberonebde har även fördelen att kunna se skillnaden mellan märke/kvalitet/funktioner mm..och bör väl vara bra mycket mer "objektiv" i sitt pumpval för var installation  ;)

När det gäller styrfunktioner...hänvisar du till bilindustrin.
I moderna bilar finns en hel del funktioner den normala brukaren aldrig använder/får veta, eftersom det är uppgifter dedikerade för service-teknikern.
för att inte prata om mobiltelefoner och datorer  knUp

Ace-Hej!
Vad kan jag ha för nytta av dig?
Synd och synd - jag har mitt på det torra så det är inte synd om mig! Det är däremot synd om en del ÅF som mer eller mindre har lämnats i sticket av tillverkarna av värmepumpar. Dessutom går det det tydligen inte att nå fram till dem som deltar på det här forumet. Dem läser bara vad dem vill läsa. Nu senast var Carl N ute och cyklade igen när han han går ut och uppmanar en frågeställare att öppna alla termostater. Är man något så när insatt och ansvarstagande så gör man inte så utan man tar reda på vad kunden har för behov och rekommenderar lösningar som kunden kan acceptera. Jag vet inte vad han representerar men jag skulle bli ganska upprörd själv om jag förbjöds elda i min AGA spis som har kostat flera gånger vad installationen av värmepumpen representerar. Då kan han ta sina termostater och .... Nu är det påsk och vi skall må bra. Jag har just gjort en god kålsoppa som jag snart skall äta till lunch med portvin och lite god Stilton ost till. Det är mat för "gudar" vilket passar bra nu i påsken-eller hur?
Ha det bra resten av påsken!
Sansun Thumbsup
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 02 april 2010, 13:57:11
YIPIIEEEE Jag måste vara världens bästa ÅF som har gjort SANSUN glad *roflmao* *roflmao*  Får se hur länge det varar ;)

Glad Påsk
ORAKLET
Oraklet!
Jag tycker att vi ligger lite lågt ett tag. Jag är definitivt nöjd med vårt avtal hoppas att du är det också.
Jag känner mig lite mobbad just nu och med all rätt kanske men jag hade inte räknat med ett utfall från cocacola eftersom mitt förra citat passerade i solsken. Har man dåligt samvete så har man tydligen. Bertil verkar ha tagit ledigt eller så är han i garaget och felsöker TWS 16, som han påbörjade den 10 mars, så där kan jag inte räkna med något stöd trots att han är "nytänd" på spetseldning och inomhustermostat. Rickard har deklarerat att han är vedhatare vilket jag kan förstå så där finns inget att hämta. Hur långt tror du att cocacola är beredd att gå? Jag tror nästan att hunden får sova inne i natt!
Hej!  a:gl
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 april 2010, 14:02:18
Jag känner inte till COCA-COLA så mkt men av det jag läst så verkar han vara GRYM liksom ACE. Det dem inte vet om kylprocessen det är inte värt att veta. Om dem sedan vet styren på en Thermia kan jag inte svara på då jag inte känner dessa personer. Men säger dem ngt så lyssnar åtminstone jag så mkt jag kan. Personer som dem är anledningen till att jag är här, jag vill snappa upp de saker de lär mig.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 02 april 2010, 16:57:47
I solsken .
sansun det verkar som du tycker att vi alla är odugliga ..du frågar vad du ska med ace till .Han är absolut inte här för att tjäna dig . Men är enligt min mening den enda som skriver här med 100 % kompetens i v-p frågor. Och han är ödmjuk . V-p orklet lika så finns massor med duktiga ödmjuka rådgivare här . gillar du inte det lever vi i en fri värd och det är bara att logga ut .

Carl -n har hjälpt hur många som helst med sina råd . Vad har du gjort mer än kritiserat och om man läser mellan raderna så verkar det är med flit.Är du en sån typ av människa att du går igång på konflikter . Visa lite ödmjukhet istället för att sitta insnöad i norrland någonstans och va olyklig.

har läst här på forumet sen 2008 och det här är första gången jag faktiskt tycker någon är grälsjuk .
ta inte illa upp jag vill bara upplysa dig om hur andra ser på dig.

Hunden behöver du inte oroa dig för jag är djurvän .
Cocacola!
Vi har nog lite olika syn på vad som kan klassas som en konflikt. Du har naturligtvis rätt till din uppfattning. Jag beklagar att du och alla som du tycks representera blev illa berörda av mitt citat. Nu hör det ändå till saken att det i botten finns olika uppfattningar vad det gäller hur mycket jag som användare av en värmepump skall behöva anpassa mig till i fråga om tveksamma råd som ges på Forumet och av representanten för tillverkaren.

Jag har lagt märke till att många som ställer sina första frågor bedyrar att dem har alla termostater öppna. I det fallet har ni lyckats få fram ert budskap. Vill man försöka få gehör för att det är mitt behov som gäller och inte värmepumpens så tror jag att man måste elda på lite extra. Det faktum att du reagerade som du gjorde förvånar mig till en viss del dvs. att du inte ser det tragiska hur många som av sina ÅF blivit uppmanade att öppna alla termostater och att inte elda i sina spisar. Så länge valet står mellan att upplysa om att det går alldeles utmärkt att behålla aktiva termostater samt elda i befintliga spisar eller att rätta sig efter ett generellt uttalande från en ÅF eller en uppmaning på Forumet, "att så får man inte göra", då är mitt val enkelt. Sedan tillkommer uppgiften att berätta hur man skall utforma sitt värmesystem så att inte värmepumpens funktion störs t ex som Bertil och flera andra har gjort i flera inlägg.

Kritik är svårt att ta  i dem flesta sammanhang. För mig blev det närmast en besvikelse när jag efter två år började intressera mig för hur värmepumpen var uppbyggd och insåg hur primitivt den styrs. Tyvärr här kan jag inte gå dig tillmötes. Den är i sin nuvarande utformning ett dåligt exempel på hur en maskin skall styras och övervakas - återigen måste jag ge dig rätt "dem som konstruerat och släppt ut det här på markanden är värdelösa" eller om man så vill briljanta eftersom dem främst tillgodosett sitt eget behov.
Jag släpper det här och tänker ta en paus.
  studs
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ace skrivet 02 april 2010, 17:07:38
sansun!
Du som är expert Thumbsup
Kan du detaljerat i temperaturer och flöden redogöra för vad som händer med radiatorkretsen när man styr med radiator-termostater ?
Och lika detaljerat redogöra för hur kondenseringstryck, köldmedieflöden och hetgastemperaturer och energieffektivitet mm reagerar på de skillnader som uppstår ovan ?
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 02 april 2010, 19:06:12
Det finns Värmepumpar som jobbar på annorlunda vis så att du kan strypa dina termostater och elda så mycket du vill, men det gäller som konsument att fundera på vilka behov och önskemål man har och ut efter det undersöka värmepumpsmarknaden och begära in offerter.....


Exempel: jag tycker Fiat 500 är en fin liten bil....men köper ingen sådan för då får jag inte plats med familjen.....köper en större bil som täcker mina behov......sen är det lätt att skylla på tillverkaren att inte ens värmepump tillgodoser ens behov...... *vinkar* *vinkar*
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 april 2010, 19:21:09
SANSUN. du har ju en massa tankar. Låt vp gå mot en av dem då kan du shunta ut som du vill.Annars får jag nog stötta sansun lite här. vet mkt väl om detta med termostater, men jag gör likadant hemma hos mig. Vad gör det om VP går lite oeffektivare bara jag är nöjd. Hade jag en kamin skulle jag elda i den med. Det är ju vad jag vill eller hur.  Min pump kommer ju inte explodera av det.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 02 april 2010, 19:50:03
En litet tag hade jag nästan dåligt samvete att jag kom med så många följdfrågor och gjorde anspråk på er tid, men efter att ha läst de senaste 10 inläggen känns det som om ni inte har så mycket emot att lägga tid på diskussioner här på forumet. Jag går fortfarande och väntar på nästa larm och ligger nog lågt med att få hit en servicetekniker tills larmfrekevensen har gått upp. Glad påsk!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 april 2010, 20:08:37
Vi älskar att diskutera *roflmao*
Glad Påsk på dig själv
ORAKLET
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 03 april 2010, 00:08:04
sansun!
Du som är expert Thumbsup
Kan du detaljerat i temperaturer och flöden redogöra för vad som händer med radiatorkretsen när man styr med radiator-termostater ?
Och lika detaljerat redogöra för hur kondenseringstryck, köldmedieflöden och hetgastemperaturer och energieffektivitet mm reagerar på de skillnader som uppstår ovan ?

Hej Ace!
Du skall få ett ärligt och uppriktigt svar: "Jag har inte en aning" men det har tyvärr ingen betydelse i det här sammanhanget. Det är fullständigt klart för mig att det finns installationer där uppmaningen att inte använda termostater är helt berättigad. Vad jag har reagerat mot är den generalisering som blivet standard dvs. att Åf avgör på eget initiativ vad som är bäst för kunden eller att att man här på Forumet tar för givet att det bäst gagnar en frågeställare att inte använda termostater. Cocacola, Oraklet m.fl. säger att dem naturligtvis kan installera system där dem här restriktionerna med att använda termostater inte behöver beaktas- och så är det ju. I vissa installationer behöver man inte ens göra några förändringar för att det skall fungera med aktiva termostater. Det här vet du bättre än jag. Sverige är ett avlångt land och jag tror att i många fall har det utvecklats en felaktig praxis vad det gäller rekommendationer om användning av termostater, spetseldning m.m.

När jag jag lite provocerande ställde frågan "vad kan jag ha för nytta av dig" så fanns det enbart ett positivt uppsåt. Varje liten pusselbit som kan öka min förståelse av värmepumpens funktion är något jag värdesätter. Jag kan gå med på att min fråga kan upplevas lite raljerande men det var inte min avsikt och jag ber om ursäkt om du upplevde den så. Nu är det så att du vet inte vem jag är och jag har ingen aning om vem du eventuellt representerar. Vi har förmodligen helt olika utgångspunkter för våra åsikter i dem här frågorna och det tycker jag är OK och jag uppskattar ditt svar där du sakligt håller dig till ämnet. Synd bara att du träffade på en person som saknar den initierade kunskap som du demonstrerar. Trots allt om vi alla hjälps åt så blir  det kanske bra till slut dvs. om jag slipper läsa generella uppmaningar att en förutsättning för att använda en värmepump är att alla termostater skall lämnas öppna.
sansun  ;)
P. S Jag är ingen expert på värmepumpar men det kan inte vara avgörande för att få ha synpumkter. Dessutom kan det ibland vara en fördel att närma sig en frågeställning förutsättningslöst. D. S.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ace skrivet 03 april 2010, 08:40:50
Börjar sakta förstå retoriken i sansuns inlägg Thumbsup
provocerande tvetydighet...
Jag håller med om att mycket i branshen är generaliserat..det mesta mot en vedertagen bakgrund man har rätt att ifrågasätta.
Sen finns det vissa generaliseringar som är mycket motiverade ..och då menar jag inte termostater och dimensionering etc  ;)
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 03 april 2010, 11:01:07
C-C eller ska jag kalla dig CTC *roflmao*  Skämt åsido. Hur mycket fel skulle du säga att "jag som gör som vanligt" gör.  Nu pratar jag inte om 80-60 system eller konstiga enrörshistorier.  Om jag har ett vanligt 55-47 system vid Dut. Tycker du fortfarande att det är fel att montera en vanlig lösning?  Vad gäller de för VP "sämre" systemen så brukar jag föreslå andra lösningar som oftast innefattar en tank.

Det vore roligt att höra vad du tycker då du och ACE är 2 som jag verkligen vill lyssna på.  ACE du får gärna kommentera du med.
Som jag förstår det så dömer du ut de flesta tillverkares sätt att bygga pumpar på.  Detta har jag ingen synpunkt på då jag inte är på den nivån att jag kan ha en synpunkt på det.

GLAD PÅSK
ORAKLET
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Larm_HP skrivet 03 april 2010, 11:49:13
Jag måste bara flika in, Sansun, du är "orolig" över de tveksamma råd du får på forumet. Tänk på att detta är just ett forum, med 99% amatörer precis som du som alla har olika tankar och ideer. Och det finns säkerligen inte en jävel här inne som har betalt av sin arbetsgivare för att ge dig råd och tips till just din anläggning..
Eftersom det heller inte är på arbetstid så kan du inte nå fram till dessa värmepumpsrepresentanter för olika fabrikat som du vill nå.

Jag är en av dom som gett upp att försöka hjälpa dig, då du inte verkar vilja ha hjälp utan bara vill "gräla".
Jag sitter inne med all den information gällande styren som du efterfrågar. Det finns både på papper och i huvudet. Men ge mig en enda anledning till att dela med mig av den informationen till ett "pain-in-the-ass" ?
Visst skulle jag kunna dela med mig av detta om du lova att logga ur detta forum en gång för alla men tyvärr tror jag inte det.

EN STOR ELOGE till Oraklet som kämpar och står emot.

Skål och glad påsk.
 

Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 03 april 2010, 16:40:17
Jag måste bara flika in, Sansun, du är "orolig" över de tveksamma råd du får på forumet. Tänk på att detta är just ett forum, med 99% amatörer precis som du som alla har olika tankar och ideer. Och det finns säkerligen inte en jävel här inne som har betalt av sin arbetsgivare för att ge dig råd och tips till just din anläggning..
Eftersom det heller inte är på arbetstid så kan du inte nå fram till dessa värmepumpsrepresentanter för olika fabrikat som du vill nå.

Jag är en av dom som gett upp att försöka hjälpa dig, då du inte verkar vilja ha hjälp utan bara vill "gräla".
Jag sitter inne med all den information gällande styren som du efterfrågar. Det finns både på papper och i huvudet. Men ge mig en enda anledning till att dela med mig av den informationen till ett "pain-in-the-ass" ?
Visst skulle jag kunna dela med mig av detta om du lova att logga ur detta forum en gång för alla men tyvärr tror jag inte det.

EN STOR ELOGE till Oraklet som kämpar och står emot.

Skål och glad påsk.
 
Hej Larm HP!  *vinkar*
Om du har något som du vill dela med dig så kanske du kan ge Porcupine lite hjälp eftersom han fortfarande inte har hittat någon lösning på sitt problem med att huset blir utkylt när han reser bort.

Din "dräpa" kan jag leva med och jag har inte så mycket att säga om dina utfall annat än att om man tittar på hur många inlägg och ämnen begränsat till värmepumpar för mark,berg och sjö som har behandlats på Forumet så är det en otrolig siffra, 79 241 inlägg och 7571 ämnen. Vad kan orsaken till detta vara? Om allt fungerade som förväntat tror jag inte att så många skulle ägna all den här tiden på Forumet.

Jag märkte på ett tidigt stadium att du har specialkunskaper och förmodligen svar på en hel del av dem frågor som jag har ställt men du var inte samarbetsvillig inledningsvis heller. Nu är det kanske inte längre lika aktuellt eftersom det går att få fram uppgifter på annat sätt. Har du kollat på Therm IQ´s koncept? Dem som tagit fram interface och programvara bör rimligen också ha detaljerad information om elektroniken i Thermias värmepumpar.

Nu har jag fått en mycket bättre uppfattning om hur min värmepump fungerar, varför den ibland gör si och ibland så. Med envishet kunde jag också hitta ett allvarligt fel som nu är åtgärdat. Ett fel som annars skulle ha funnits kvar kanske under resten av värmepumpens livslängd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30103.0

Nu håller jag på att göra kompletteringar av instrumenteringen så att jag kan ha bättre uppsikt och inte hela tiden känna en osäkerhet om den producerar vad den skall göra enligt specifikation.

Om du inte har något emot det så följer jag ditt exempel - Skål och Glad Påsk!
sansun  ;)
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 03 april 2010, 16:44:41
Under vintern har vi bara varit bortresta längre än två nätter vid två tillfällen men vid bägge dessa har vi kommit hem till en Thermia Diplomat-pump där högtryck har löst, något som annars aldrig har hänt i pumpens fyra-åriga historia. Kan det finnas något samband, något som kan påverkas av att vi tillför mindre energi i form av elektriska apparater eller att vi inte använder varmvatten? Kan vi i så fall göra något åt det? Vid första tillfället var det väldigt kallt, ca -19 vilket var historiskt lägsta, så då skyllde jag på det. Men vid andra tillfället, som var nu i veckan var det antagligen ingen hårdare kyla. Den här gången brydde jag mig även att fylla på radiatorsystemet enligt instruktion för åtgärd vid denna typ av larm, det låg på 0.9 bar övertryck (rekommenderat 1-1.5) - kan detta ha spelat roll? Det står också något om att rensa smutsfilter, men jag har ingen aninng om var det finns? En annan lustig sak var att elpatronen gick in första gången men inte den andra, då det istället var fruktansvärt kallt då vi kom hem. Någon som har något svar på någon av alla mina frågor?
Hej Porcupine!
För att komma till rätta med ditt problem tycker jag att du efter påsk kontaktar din ÅF och ber honom sätta in ett "Thermia On-line" som han eller Thermia får stå för tills felet är avhjälpt.
Glad Påsk!  :)
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 04 april 2010, 09:03:31
Under vintern har vi bara varit bortresta längre än två nätter vid två tillfällen men vid bägge dessa har vi kommit hem till en Thermia Diplomat-pump där högtryck har löst, något som annars aldrig har hänt i pumpens fyra-åriga historia. Kan det finnas något samband, något som kan påverkas av att vi tillför mindre energi i form av elektriska apparater eller att vi inte använder varmvatten? Kan vi i så fall göra något åt det? Vid första tillfället var det väldigt kallt, ca -19 vilket var historiskt lägsta, så då skyllde jag på det. Men vid andra tillfället, som var nu i veckan var det antagligen ingen hårdare kyla. Den här gången brydde jag mig även att fylla på radiatorsystemet enligt instruktion för åtgärd vid denna typ av larm, det låg på 0.9 bar övertryck (rekommenderat 1-1.5) - kan detta ha spelat roll? Det står också något om att rensa smutsfilter, men jag har ingen aninng om var det finns? En annan lustig sak var att elpatronen gick in första gången men inte den andra, då det istället var fruktansvärt kallt då vi kom hem. Någon som har något svar på någon av alla mina frågor?
Hej Porcupine!
För att komma till rätta med ditt problem tycker jag att du efter påsk kontaktar din ÅF och ber honom sätta in ett "Thermia On-line" som han eller Thermia får stå för tills felet är avhjälpt.
Glad Påsk!  :)



Jadu Sansun kanske inte så bra att rekomendera att han skall ringa och kräva det ena och det andra.....har han ens garanti kvar på pumpen? *vinkar*
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 04 april 2010, 09:43:09
Under vintern har vi bara varit bortresta längre än två nätter vid två tillfällen men vid bägge dessa har vi kommit hem till en Thermia Diplomat-pump där högtryck har löst, något som annars aldrig har hänt i pumpens fyra-åriga historia. Kan det finnas något samband, något som kan påverkas av att vi tillför mindre energi i form av elektriska apparater eller att vi inte använder varmvatten? Kan vi i så fall göra något åt det? Vid första tillfället var det väldigt kallt, ca -19 vilket var historiskt lägsta, så då skyllde jag på det. Men vid andra tillfället, som var nu i veckan var det antagligen ingen hårdare kyla. Den här gången brydde jag mig även att fylla på radiatorsystemet enligt instruktion för åtgärd vid denna typ av larm, det låg på 0.9 bar övertryck (rekommenderat 1-1.5) - kan detta ha spelat roll? Det står också något om att rensa smutsfilter, men jag har ingen aninng om var det finns? En annan lustig sak var att elpatronen gick in första gången men inte den andra, då det istället var fruktansvärt kallt då vi kom hem. Någon som har något svar på någon av alla mina frågor?
Hej Porcupine!
För att komma till rätta med ditt problem tycker jag att du efter påsk kontaktar din ÅF och ber honom sätta in ett "Thermia On-line" som han eller Thermia får stå för tills felet är avhjälpt.
Glad Påsk!  :)



Jadu Sansun kanske inte så bra att rekomendera att han skall ringa och kräva det ena och det andra.....har han ens garanti kvar på pumpen? *vinkar*
Nisse Gurra - jag håller med om att det kanske beror på var i landet han bor. På en mindre ort med bara en Åf kan man ställa lite högre krav. Nog tycker jag att den som levererat en värmepump 2006 skall känna ett ansvar för att den blir lagad och så även Thermia. Det hade väl inte varit helt fel att du lagt ett eget förslag hur du tycker att han skall få felet åtgärdat.

Jag skulle vilja passa på och få det här med garanti och försäkring belyst. Om du eller någon annan kan informera om detta skulle jag vara tacksam.
Jag har fått besked att min pump som installerades hösten 2007 har 3 års full garanti dvs. fram till hösten 2010 (numera tror jag att garantin är 6 år). I början ville ÅF att jag skulle lösa till en tilläggsförsäkring (ca 2600 kr) som skulle ge mig ytterligare 3 år. Nu blev det inte så utan jag bad att få återkomma när de första 3 åren börjar lida mot sitt slut. När jag för en tid sedan förde det här på tal ville ÅF inte kännas vid den här möjligheten utan han säger att jag utan att köpa till försäkring från Thermia har ytterligare 3 år som täcks av min normala maskinskadeförsäkring (via hemförsäkringen). Det erbjudande som jag fick i samband med installation gällde tydligen en tilläggsförsäkring så att jag skulle slippa betala självrisken om jag utnyttjade min egen maskinskadeförsäkring efter att garantitiden gått ut. Vilka garantier och försäkringar är det som gäller för en värmepump?
sansun  Sc:,h
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 04 april 2010, 10:03:31
felsökte en annläggning förra veckan där pumpoen löste på hp.....var växelventilen som börjat gå saktare efter ett par år vilket gjorde att pumpen 1 gång av 100 löste på hp för att växelventilen helt enkelt stoppade flödet genom plattisen....testa att vrida växelventilen manuellt sakta och se om den löser.....



Äggtoddyn kanske vart för stark i Nusnäs igår......
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 04 april 2010, 10:17:13
felsökte en annläggning förra veckan där pumpoen löste på hp.....var växelventilen som börjat gå saktare efter ett par år vilket gjorde att pumpen 1 gång av 100 löste på hp för att växelventilen helt enkelt stoppade flödet genom plattisen....testa att vrida växelventilen manuellt sakta och se om den löser.....



Äggtoddyn kanske vart för stark i Nusnäs igår......

Nisse Gurra!
Det är en ny dag idag ;D
Solen skiner och jag håller på rusta ut mig för en tur med skotern. Vi kan väl höras senare när du vaknat!
sansun  studs
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 april 2010, 14:38:34
Varför ska en värmepump ha mer försäkringar och längre garantier än t.ex en Bil som ju är MKT dyrare.  Pumpen kostar trots allt bara 50000
Om jag köper en tv för 50000 eller en stereo så är det väl 2års garanti och inget mer eller?  Det borde vara samma för Värmepumpar.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 04 april 2010, 15:52:45
Varför ska en värmepump ha mer försäkringar och längre garantier än t.ex en Bil som ju är MKT dyrare.  Pumpen kostar trots allt bara 50000
Om jag köper en tv för 50000 eller en stereo så är det väl 2års garanti och inget mer eller?  Det borde vara samma för Värmepumpar.
Oraklet
Jag har inte tänkt så långt. Du ligger hela tiden steget före. Kan det vara för att dem är vita? Det här är inte vad jag egentligen hade tänkt svara men jag har avlagt ett påsklöfte att inte orsaka så att han går i taket två gånger samma dygn. Får man rabatt om man köper två st. Det kan vara bra att ha en i reserv om du får som du vill ;D
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 april 2010, 18:36:38
Kan bara inte förstå varför VP skulle ha så mkt mer garantier än allt annat?????????????????
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 04 april 2010, 19:43:34
Kan bara inte förstå varför VP skulle ha så mkt mer garantier än allt annat?????????????????
Oraklet!
Det är väl varken du eller jag som har bestämt hur lång garanti olika värmepumpstillverkare lämnar på sina produkter. Jag tror att du förstår. Om det tar så lång tid att hitta vissa fel så skulle garantitiden hinna gå ut om den kortas ner. Från det ena till det andra kan inte du försöka sätta dig in i rollen som Porcupines Åf och tala om hur du tänker lösa hans problem med högtryckslarmet och det faktum att huset varit utkylt vid flera tillfällen när han kommer hem efter att ha varit bortrest? Jag tror att många Åf skulle uppskatta att få veta hur man gör eftersom problemet inte är helt lätt att avhjälpa.
I morgon är en ny dag med nya möjligheter eller hur?  8)
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 april 2010, 20:50:39
Håller med C-C. Om jag var ÅF så skulle jag ta med Testo (manometerstället) och firmans elektriker och vi skulle inte åka förrens det funkade.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 05 april 2010, 00:11:32
NU drar du det till ytterigheter igen .

1 sidan 7 inlägget har du läst där.? sansun .  sånt som påverkar flödet .

alla åf är välutbildade . och löser enkelt dom drift problem som uppstår på dom kända märken som säljs . Servicenät!

porcupines behöver bara ta dit en service kille och förklara problemet . finns det något fel förutom sid 1 inlägg 7 hittar dom det .
c-c
Hej Cocacola - hoppas att du mår bra så här i slutet av påsken.
Du har nog rätt, jag börjar bli gaggig. Lösningen fanns redan på sid 1 och nu är vi på sidan 12 men var det inte någon med auktoritit som lanserade tanken att Hp-larmet löste ut när vp gör varmvatten? Jag orkar inte räkna ut på vilken sida men jag tror att det var Oraklet och han fick stöd av flera andra. Ett flöde som begränsas av termostater påverkar väl inte flödet under varmvattenproduktionen? Roland var inne på att om en givare styr när vv-produktionen skall avslutas så kanske man skulle söka felet där men fick veta att vv-produktionen avbryts av en pressostat men hur är det när vp gör legionella körningen (i regel var 14 dag) är det då också en pressostat som bryter eller är det en givare?
 
Nu skall du få ytterligare belägg för att påstå att jag drar frågeställningarna till sina ytterligheter. Ditt citerade uttalande är på gränsen till naivt. "alla åf är välutbildade . och löser enkelt dom drift problem som uppstår på dom kända märken som säljs . Servicenät! porcupines behöver bara ta dit en service kille och förklara problemet . finns det något fel förutom sid 1 inlägg 7 hittar dom det ".

För bilverkstäder har man i olika TV-program preparerat bilar med fel och lämnat in dem på olika verkstäder för att se hur dem klarar av att hitta och rapportera fel på preparerade bilar. Jag skulle önska att man gjorde samma sak med värmepumpar och för dem vanligt förekommande märkena. Då skulle "tråden -vem har bäst service" få en mening.
Jag hoppas att Porcubine fortsätter att hålla oss informerade om hur det här fortskrider och rapporterar när felet är avhjälpt.
sansun    studs

P.S. Det skulle nästan vara komiskt om det är när vp gör legionella vatten i regel var 14-dag som Hp-trippen kommer eftersom Oraklet lovat att stanna tills han hittade felet. Med ditt utalande i åtanke så bör Porcubine känna stor tillförsikt att felet avhjälps redan under den kommande veckan. D. S.
 
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 april 2010, 08:24:21
OH nemesis, man måste förklara allt i detalj för dig. Jag menar inte att jag ska bo hemma hos igelkotten tills jag är klar. Jag menar såklart att jag inte skulle släppa fallet förrens det var åtgärdat. Tror nog att felet ligger i växelventilen , som redan nämnts i denna tråd. Visst kan det vara i samband med legionella, men då är det nog inte växelventilen som är problemet.  Vp och el kör VV och när VP stannar så fortsätter el att jobba upp mot 70 grader. Nu står växelventilen i läge VV och då är det inte den som är problemet. Jag skulle hänga på Testo och se vad som händer. Det är svårt att sitta här och spekulera,det enda man kan göra här är att nämna tänkbara scenarion.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 april 2010, 08:41:22
Ingen har lyckats blidka SANSUN så vitt jag vet.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 05 april 2010, 11:01:15
Du måste ha dj-----t tråkigt upp i norrland. *roflmao*

du är verkligen grälsjuk och jämförelsen med bilverkstaden får du ta med sverker . (jösses)


14 dagar i pannrummet . *roflmao*  "hur tänkte du nu !"     Service teknikern som kommer kan regulatorn. vi ställer om några parametrar och vips så har du en körning under kontroll , sansun sansun , det är en utbildad servicetekniker som kommer inte en receptionist eller skribent från ödemarken .

Vad  jobbar du med egentligen får man fråga det ?
Är det någon som klara att skriva ett inlägg så sansun blir nöjd
c-c
Två mot en!  :'(
Hur jag tänkte? När du ställer om regulatorn har du då samtidigt tillgång till en funktion som gör att sporadiska fel dyker upp på beställning medans du är kvar?  ;)Jag tycker ni är otroligt slingriga i era svar, t ex jag försökte få reda på hur garantin fungerar och Oraklet tycker att den skall vara kortare, eller som nu sist med legionella körningen. Tacksam för ett 1/2 svar från Oraklet: "först värms vatten i beredaren med kompressorn till 55 ºC därefter med Tillsatsel till 65 ºC" - och där i mellan ???.

"det är en utbildad servicetekniker som kommer inte en receptionist eller skribent från ödemarken" - var kommer dem ifrån? Det är mycket snack och lite verkstad. Nu hoppas jag att Porcupine anlitar sin Åf och får felet fixat av en utbildad servicetekniker.

Vad jag jobbar med. Jag håller på med förstudie om behov av nya funktioner i framtidens värmepumpar. En sådan funktion skulle kunna vara att man kan prata med sin värmepump men först måste man döpa den t ex till Cocacola, Oraklet eller liknande.

1. Godmorgon Oraklet - hur har natten varit?
2. Inte så bra, flödet sjönk till 0,6 liter per sekund och trycket steg. Det var på håret att jag fick kalla på hjälp!
etc, etc.

Nu har jag inte tid för abborrarna väntar. Jag ska försöka hitta flera bra exempel på "designfel" i min värmepump så återkommer jag från ödemarken vid ett annat tillfälle.
Ha det bra och hälsa till Oraklet när du träffar honom.  >:D
sansun








Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Larm_HP skrivet 05 april 2010, 13:06:52
du skall nog inte göra annat än meta mört..
 "först värms vatten i beredaren med kompressorn till 55  därefter med Tillsatsel till 65 " - och där i mellan .
Det värms TILL 55 med kompressorn sen TILL 65 med tillsatsel.
Håll dig kring frågor angående din värmepump istället för att anmärka ord. Detta är ett värmepumpsforum.

Du är helt fel ute, skit i värmepumpen fokusera på värmesystemet istället. Gör en förstudie om hur man kan få värmesystemet att bestämma om värmepumpen skall gå eller inte. Lägg över styrning/teknik/elektronik till ett överordnat system.
DÄR har du framtiden. Ett intelligent värmesystem. Helt klart större potential än att pressa in mer i värmepumpsstyrningen.
Ser ingen anledning att pressa in mer elektronik och teknik i en värmepump när 99% av felen ligger ute i värmesystemet.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: El_-micke skrivet 05 april 2010, 15:56:41
ja jösses ..man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser sansuns idiot kommentarer ::)
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 05 april 2010, 23:07:28
Klart att man ska ta dit en servicetekniker och klart att man ska betala för sig när pumpen har den ålder den har. Men det första steget för en amatör är ju alltid att bolla upp frågan på detta eminenta forum, och jag vill åter tacka alla som ansträngt sig med att analysera problemet och komma med tips - även om problemet kanske inte löses helt förrän någon är här på plats så har jag ju åter lärt mig en hel del!!! Och då är det ju bra att få höra mer än en åsikt! Det var ju inte min tanke att det skulle leda till 13 sidor med inlägg, men jag har följt debatt och pajkastning med spänning!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: sansun skrivet 11 april 2010, 15:44:33
Klart att man ska ta dit en servicetekniker och klart att man ska betala för sig när pumpen har den ålder den har. Men det första steget för en amatör är ju alltid att bolla upp frågan på detta eminenta forum, och jag vill åter tacka alla som ansträngt sig med att analysera problemet och komma med tips - även om problemet kanske inte löses helt förrän någon är här på plats så har jag ju åter lärt mig en hel del!!! Och då är det ju bra att få höra mer än en åsikt! Det var ju inte min tanke att det skulle leda till 13 sidor med inlägg, men jag har följt debatt och pajkastning med spänning!

Hej Porcupine!  Thumbsup
Hur har det gått - har du varit i kontakt med din Åf och vad tänker han göra? Jag och många andra följer ditt fall med spänning. Förmodligen också "stararna" som menade att det här är lätt siom en plätt!  ;)
sansun
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 11 april 2010, 21:06:36
Tack för din omtanke, sansun. Jag har lite dåligt samvete över att jag inte tagit itu med detta, bra att du driver på mig. Nu är det ju två veckor sedan felet senast inträffat och totalt rör det sig om tre gånger. Då drar man ju sig för att hämta hit någon och betala för att han/hon säger sig ha fixat det då jag inte riktigt vet hur jag ska se om det har blivit någon skillnad. Jag skulle ju gärna se att felfrekvensen går upp till kanske en gång per månad så att jag inom rimlig tid kan höra av mig om felet dyker upp. Jag har inte riktigt övertygats om att en tekniker som kommer hit löser Felet med stort F. Men, visst, jag får väl ringa i alla fall. Eller ändå inte, för de löser det ju inte per telefon utan skickar väl hit någon med den problematik jag just beskrivit. Förr eller senare blir det säkerligen en fortsättning på den här tråden, jag ska hålla er uppdaterade.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 12 april 2010, 07:11:57
så länge du har ett säkerställt flöde i kretsen och allt annat är helt löser den inte på h-t .se 1 sidan och det 7 inlägget ;)
c-c
Flödet verkar väl vara bra (och om det låg på gränsen så skulle väl felet komma oftare?) med tanke på mina temperaturvärden (också tidigt i tråden). "Allt annat är helt" är ju en bra fråga, och det är ju här jag inte vill riskera att byta ut saker i onödan. Att någon kommer hit och byter pressostater och växelventil om det inte behövs. När pumpen var ny fick jag flera motorskyddslarm och serviceteknikerna rände hit som skottspolar och skruvade på lite av varje. De bytte faktiskt kompressorn (på garanti) "för att i alla fall utesluta den" ända tills någon upptäckte att det troligtvis hela tiden hade rört sig om en glappande kabel.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Rickard skrivet 12 april 2010, 07:53:44
Jag tycker du gör rätt, avvakta tills problemet blir mer uttalat om du inte skall tvingas betala för ett antal "byter för att utesluta"-jobb på din pump.
Visst finns det tekniker som KAN felsöka sig fram till felet med säkerhet, men hur skall du veta om just den killen (eller tjejen) kommer hem till dig?

Jag tycker helt sponatant att det låter som en defekt driftspressostat.

 Sc:,h  Men har inte Thermia TWS haft problem med luft i vvb:n som kunnat orsaka utlöst pressostat, det skull e kunna vara problemet för dig, och att det accentueras när ni inte förbrukar tappvarmvatten och HELA tanken blir varm.
Varm VVB + luft kan göra att trycket stiger så snabbt att driftspressostaten inte riktigt hinner med.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 12 april 2010, 12:06:57
Tack Rickard, jag känner mig styrkt i att vänta och se tills problemet blir värre. Intressant om de Thermia-specifika (?) problem som du nämner.

Och åter ett stort tack till alla andra som bidragit - jag ifrågasätter inte att det finns riktigt kompetenta servicetekniker som kan utföra vad en lekman som jag skulle kalla magi, och flera av dessa finns ju finnas här på forumet!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 15 april 2010, 08:41:57
Nu fick jag äntligen mitt efterlängtade larm och kan räkna in larm vid 4 tillfällen: 22/2, 20/3, 27/3 och 14/4. Vid två av tillfällena har jag varit bortrest och övriga två hemma, så jag släpper tanken på att det skulle finnas en direkt koppling till att vi inte är hemma. Enligt tidigare råd hade jag satt ner max returtemperatur från 48 till 45 grader för att detta skulle lösa först, i syfte att reda ut om det händer under värmeproduktion eller vv-produktion. Alltså sannolikt att det är under vv-produktion? Nu ringde jag också serviceteknikern som förstås förhörde mig om mina termostater men han förlät mig för de tre som jag använder termostaten på och sedan rekommenderade han mig att kolla smutsfiltret. Jag vet vad ni tänker: "Har den dumskallen Porcupine inte gjort det än?". Visserligen har andra observationer tytt på att jag inte har flödesproblem, men självklart ska jag plocka ut fitret ikväll. Fortsättning följer...
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Carl N skrivet 15 april 2010, 08:54:11
I början av tråden så frågade jag om tempdiffen på varma sidan och den var 6 ºC enligt dig, jag tror inte filtret är igensatt i så fall. Jag tror det är nått glapp med pressostaten.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 15 april 2010, 14:23:17
I början av tråden så frågade jag om tempdiffen på varma sidan och den var 6 ºC enligt dig, jag tror inte filtret är igensatt i så fall. Jag tror det är nått glapp med pressostaten.
Jo, det var detta jag tänkte på och som fick mig att ignorera att skruva bort filtret. Av ren lättja. Men jag inser att jag får göra detta innan serviceteknikerna ger mig mer uppmärksamhet. Så hade jag nog också gjort i hans läge, med omtanke både om kunden och mig själv.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Strikemaster skrivet 15 april 2010, 20:06:16
I början av tråden så frågade jag om tempdiffen på varma sidan och den var 6 ºC enligt dig, jag tror inte filtret är igensatt i så fall. Jag tror det är nått glapp med pressostaten.
Jo, det var detta jag tänkte på och som fick mig att ignorera att skruva bort filtret. Av ren lättja. Men jag inser att jag får göra detta innan serviceteknikerna ger mig mer uppmärksamhet. Så hade jag nog också gjort i hans läge, med omtanke både om kunden och mig själv.

Tempdiffen för min VP på varma sidan är 8 ºC när VP gör värme och 6 ºC när hgw är aktiv. När installatören kom och servade  så var filtret på varma sidan i princip igensatt och han sa att det borde ha larmat stup i ett. VP'n har larmat två ggr tror jag och anledningen är jag osäker på, tror det var hög retur en gång och låg- eller högtryck en gång. Hur som så har delta på varma sidan hela tiden varit 8 - 6 ºC trots igensatt filter. Hoppas det löser sig för dig Porcupine min VP har inte larmat sedan servicen iaf.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 15 april 2010, 20:57:47

Tempdiffen för min VP på varma sidan är 8 ºC när VP gör värme och 6 ºC när hgw är aktiv. När installatören kom och servade  så var filtret på varma sidan i princip igensatt och han sa att det borde ha larmat stup i ett. VP'n har larmat två ggr tror jag och anledningen är jag osäker på, tror det var hög retur en gång och låg- eller högtryck en gång. Hur som så har delta på varma sidan hela tiden varit 8 - 6 ºC trots igensatt filter. Hoppas det löser sig för dig Porcupine min VP har inte larmat sedan servicen iaf.
Jag kanske är i samma läge som du, för nu när jag kollade filtret så var det ganska smutsigt... Förlåt alla som ansträngt sig med goda råd att jag inte gjort detta tidigare! Men, jag kostar på mig en fråga till: Jag har ännu inte fåẗt ut filtret vilket väl behövs för rengöringen. Det sitter en låsring där, och jag tror att det är denna jag ska ta bort för att få ut filtret? Jag hade antagligen testat om jag hade haft lämpligt verktyg, gissar att det går med en sån där täng med spetisga runda tång-grejer? Får väl fixa en sådan. Jag gillar serviceteknikerns attityd att alla kan rensa sitt filter, det tyder på en tro på människor även om jag och en och annan moster Agda kanske saknar de riktiga verktygen.
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: JimGus skrivet 15 april 2010, 22:19:26
Det är en segersäkringstång du behöver.

Om du kollar inkommande rör från borrhålet kanske du har en frigolitliknande historia över påfyllnadskopplet i närheten av påfyllnadskärlet? Om så, kolla baksidan så kan det finnas en sådan tång du behöver.

Lycka till!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 15 april 2010, 22:24:20
Det är en segersäkringstång du behöver.

Om du kollar inkommande rör från borrhålet kanske du har en frigolitliknande historia över påfyllnadskopplet i närheten av påfyllnadskärlet? Om så, kolla baksidan så kan det finnas en sådan tång du behöver.

Lycka till!
Tack för tipsen! Frigolitgrejen har jag, men inte tången. Men jag ska nog kunna fixa min segersäkringstång på annat håll nu när jag vet vad den heter!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: Porcupine skrivet 04 maj 2010, 08:42:47
Nu går denna tråd äntligen mot sitt slut. Jag skaffade min segersäkringstång och plockade ut filtrer som var mycket smutsigt. Mitt delta-T över radiatorerna har inte ändrat sig nämnvärt, ligger fortfarande på ca 7 grader. Om felet nu uteblir så kommer min slutsats att bli att alltid kolla filtret även om t.ex. delta-T ser bra ut. Precis som det står i manualen. Med rätt tång i verktygslådan är det ju inte minsta problem!
Titel: SV: Högtryck löst två gånger då vi varit bortresta
Skrivet av: kylteknikern skrivet 19 maj 2010, 22:39:39
grattis, 128st inlägg och felet hittat.
:) // Andreas