Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2016, 06:38:39 »http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf sidan 73
Nibe ger 8,46 kW vid 0 grader på inkommande KB och 50 graders framledningstemp.
Thermia ger 7.6 kW vid 0/35°C
Tyvärr hittar jag inga data för vad den ger vid 0/50 som egentligen är det viktiga värdet, men jag vet av erfarenhet att scrollkompressorer inte tappar lika mycket uteffekt vid höga temperaturer som kolvkompressorer gör (nibe har kolvkompressor) så uppskattningsvis ger Thermia ca 7.3 kW vid 0/50°C
Det är Nibes 8 kW värmepump som får 3 timmar tillskott, inte 10 kW värmepumpen.
Nibes 8 kW värmepump ger 6,73 kW vid 0/50.
Enligt mina beräkningar så har ert hus ett toppeffektbehov på 6.7 kW.
Med garaget blir det ca 1.5 kW ytterligare toppeffektbehov, + förlusterna i kulverten.
Har du tillgång till tekniska handlingar för huset så du kan se vilket flöde ditt radiatorsystem är designat för?
Nibe ger 8,46 kW vid 0 grader på inkommande KB och 50 graders framledningstemp.
Thermia ger 7.6 kW vid 0/35°C
Tyvärr hittar jag inga data för vad den ger vid 0/50 som egentligen är det viktiga värdet, men jag vet av erfarenhet att scrollkompressorer inte tappar lika mycket uteffekt vid höga temperaturer som kolvkompressorer gör (nibe har kolvkompressor) så uppskattningsvis ger Thermia ca 7.3 kW vid 0/50°C
Det är Nibes 8 kW värmepump som får 3 timmar tillskott, inte 10 kW värmepumpen.
Nibes 8 kW värmepump ger 6,73 kW vid 0/50.
Enligt mina beräkningar så har ert hus ett toppeffektbehov på 6.7 kW.
Med garaget blir det ca 1.5 kW ytterligare toppeffektbehov, + förlusterna i kulverten.
Har du tillgång till tekniska handlingar för huset så du kan se vilket flöde ditt radiatorsystem är designat för?