Ämnessammanfattning

Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 09 februari 2010, 21:27:04 »

Ok, då vet jag inte hur din anläggning funkar.
Du får väl lusläsa manualen, eller hoppas på att någon här kan komma med tips.
Har du ingen givare för utetemperaturen?

//Ronnie

jo har en givare som heter yttertemp och den har jag ställt på 22 så den stänger av värmen när det är 22grader ute, och så oom jag har läst till mig så ska man justera framledningstem kontra yttertemp. igår börja ett annat fel, hetgas givar larm, och när läte om det så skulle man kolla cirk pumpen till höger i mittfall så den var rätt hastighet på o det var den. men när ja kände på pumpen så var den jätte varm men röret som går igenom var bara ljumet o bringe pumpen var kall, skulle inte du eller någon annan som läser kunna känna på sin bärvärme pump och röret som går igenom när kompressorn går o se om det skilljer mycket i tem mellan pump o rör, hetgas röret blir ju farm som bara den,
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 februari 2010, 21:16:10 »

Ok, då vet jag inte hur din anläggning funkar.
Du får väl lusläsa manualen, eller hoppas på att någon här kan komma med tips.
Har du ingen givare för utetemperaturen?

//Ronnie
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 09 februari 2010, 20:06:02 »

Du ställer in kurvan under "inställningar-->Inst Husparametrar-->Lutning resp Justering".

Det är den inställda kurvan som ger framledningstemperaturen vid aktuell utetemperatur.
Utetemperatur respektive framledningstemperatur kan du inte ställa in själv, dom bestäms av systemet via inställd huskurva.

//Ronnie

men helt seriöst så har jag ingen sån meny i min ctc det är en 03a. det jag kan ändra är framledningstem o yttertemp o inner temp
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 februari 2010, 20:00:19 »

Du ställer in kurvan under "inställningar-->Inst Husparametrar-->Lutning resp Justering".

Det är den inställda kurvan som ger framledningstemperaturen vid aktuell utetemperatur.
Utetemperatur respektive framledningstemperatur kan du inte ställa in själv, dom bestäms av systemet via inställd huskurva.

//Ronnie
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 09 februari 2010, 19:10:54 »

Nej, så står det det inte i instruktiondboken från CTC. Det står att du ska välja en huskurva, som ger önskad innetemperatur.
Kurvorna namnges efter vilken framledningstemperatur de ger vid -15º ute. Kurva 30 ger en framledningstemperatur på 30º vid -15º och cirka 27º vid 0º, kurva 40 ger en framledningstemperatur på 40º vid -15º och cirka 33º vid 0º, kurva 50 ger en framledningstemperatur på 50º vid -15º och cirka 40º vid 0º och kurva 60 ger en framledningstemperatur på 60º vid -15º och cirka 47º vid 0º.

Det gäller alltså att välja en kurva som ger önskad rumstemperatur vid aktuell utetemperatur. Tittar man på de olika kurvorna, ser man vilken framledningstemperatur de ger vid olika utetemperaturer. Vet man vilken framledningstemperatur man behöver vid olika utetemperaturer är det lätt. Säg att man vet att man ska ha 40º på framledningen vid -10º ute, då ser man att det blir en kurva mellan 40 och 50 strax över 40, närmare bestämt kurva 42 eller möjligen 43 bör stämma bra.

Vet man inte vilken framledningstemperatur man behöver, får man helt enkelt gissa. Är det -5º ute och man tror att man behöver 40º på framledningen, väljer man kurva 47 som skär diagrammet där -5º ute och 40º på framledningen möter varandra. Sedan får man avvakta och se hur det blir inne, blir det inte tillräckligt varmt, höjer man kurvan lite och väntar ett dygn, blir det å andra sidan för varmt, sänker man kurvan någon grad och avvaktar. Genom att ändra kurvan lite i sänder, hittar man så småningom rätt kurva, om man nu inte har sån tur att man kommer rätt med en gång.

När man väl kommit fram till rätt kurva, kan man koppla in rumsgivaren och eventuellt justera någon radiator om det behövs. Men innan rumsgivaren kopplas in ska man ställa in en kurva som ger rätt rumstemperatur, sedan kan man koppla in rumsgivaren, som kompenserar för sådant som inte utegivaren reagerar på, som blåst, regn och snö till exempel.

//Ronnie

Okej men det är framtemp och yttertemp du menar att man ska ändra för att få kurvan iaf?
För ställer ja framledningstemp på tex 40grader så blir det ju inte varmt inne alls.
För det finns ju ingen angiven kurva i displayen o välja.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 februari 2010, 17:57:55 »

Nej, så står det det inte i instruktiondboken från CTC. Det står att du ska välja en huskurva, som ger önskad innetemperatur.
Kurvorna namnges efter vilken framledningstemperatur de ger vid -15º ute. Kurva 30 ger en framledningstemperatur på 30º vid -15º och cirka 27º vid 0º, kurva 40 ger en framledningstemperatur på 40º vid -15º och cirka 33º vid 0º, kurva 50 ger en framledningstemperatur på 50º vid -15º och cirka 40º vid 0º och kurva 60 ger en framledningstemperatur på 60º vid -15º och cirka 47º vid 0º.

Det gäller alltså att välja en kurva som ger önskad rumstemperatur vid aktuell utetemperatur. Tittar man på de olika kurvorna, ser man vilken framledningstemperatur de ger vid olika utetemperaturer. Vet man vilken framledningstemperatur man behöver vid olika utetemperaturer är det lätt. Säg att man vet att man ska ha 40º på framledningen vid -10º ute, då ser man att det blir en kurva mellan 40 och 50 strax över 40, närmare bestämt kurva 42 eller möjligen 43 bör stämma bra.

Vet man inte vilken framledningstemperatur man behöver, får man helt enkelt gissa. Är det -5º ute och man tror att man behöver 40º på framledningen, väljer man kurva 47 som skär diagrammet där -5º ute och 40º på framledningen möter varandra. Sedan får man avvakta och se hur det blir inne, blir det inte tillräckligt varmt, höjer man kurvan lite och väntar ett dygn, blir det å andra sidan för varmt, sänker man kurvan någon grad och avvaktar. Genom att ändra kurvan lite i sänder, hittar man så småningom rätt kurva, om man nu inte har sån tur att man kommer rätt med en gång.

När man väl kommit fram till rätt kurva, kan man koppla in rumsgivaren och eventuellt justera någon radiator om det behövs. Men innan rumsgivaren kopplas in ska man ställa in en kurva som ger rätt rumstemperatur, sedan kan man koppla in rumsgivaren, som kompenserar för sådant som inte utegivaren reagerar på, som blåst, regn och snö till exempel.

//Ronnie
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 09 februari 2010, 17:05:41 »

Jag är kanske ute och cyklar...

men det verkar som om du inte har huskurvan rätt, eftersom det blir för varmt i huset och framtempen är blir hög när det blir varmare ute.

Det är klart, man kan försöka skruva på allt på en gång och ha tur, men mina erfarenheter (och CTC rek) är att:

-Koppla bort innegivaren

-Alla raddar fullt öppna

-Justering 0

Ställ huskurvan så att det blir bra temp på något centralt ställe i huset. Om det blir för kallt när utetemp sjunker, så höj kurvan. Om det blir för varmt när utetemp sjunker, så sänk kurvan.

När du är nöjd med huskurvan kan du öka justeringen så att kallaste delen i huset blir lagom varmt. Och strypa raddarna i dom delar (sovrum, övervåning) där det blir för varmt.

Sedan kopplar du in innegivaren och ställer den på önskad temp.
 (Placeringen och funktionen av den är ett kapitel för sig)

men det finn ju ingen förinställd huskurva, enligt ctc s instruktions bok så står det att man ska ändra yttertemp och framledningstemp för att få den väemen man vill och då står det som ex att en kurva kan vara att man ställer yttertemp på 20 o framtemp på 50 eller tex 25 och 60 ?
börjar tappa förståndet på det där. :)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 08 februari 2010, 23:05:18 »

Jag är kanske ute och cyklar...

men det verkar som om du inte har huskurvan rätt, eftersom det blir för varmt i huset och framtempen är blir hög när det blir varmare ute.

Det är klart, man kan försöka skruva på allt på en gång och ha tur, men mina erfarenheter (och CTC rek) är att:

-Koppla bort innegivaren

-Alla raddar fullt öppna

-Justering 0

Ställ huskurvan så att det blir bra temp på något centralt ställe i huset. Om det blir för kallt när utetemp sjunker, så höj kurvan. Om det blir för varmt när utetemp sjunker, så sänk kurvan.

När du är nöjd med huskurvan kan du öka justeringen så att kallaste delen i huset blir lagom varmt. Och strypa raddarna i dom delar (sovrum, övervåning) där det blir för varmt.

Sedan kopplar du in innegivaren och ställer den på önskad temp.
 (Placeringen och funktionen av den är ett kapitel för sig)
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 08 februari 2010, 16:48:08 »

Man kan göra så här.  Öppna allt för fullt.  Tvinga VP att göra så varmt det går.   Stryp de som blir varmast. Stryp på returen, under täcklocket.  Det är ganska svårt att strypa in, det tar ganska lång tid. Lycka Till

okej tack, ska försöka labba lite med det. igår blev det H-gas larm givare oxå,
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 februari 2010, 18:31:34 »

Man kan göra så här.  Öppna allt för fullt.  Tvinga VP att göra så varmt det går.   Stryp de som blir varmast. Stryp på returen, under täcklocket.  Det är ganska svårt att strypa in, det tar ganska lång tid. Lycka Till
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 07 februari 2010, 17:25:29 »

Stryp de elemnt som är varma till exempel på över vån. Stryp på returledning, inte Framledning.  Kolla att det kalla elementet är fullt öppet, på returen och på termostaten, inte termostat vredet.   Du kan ju inte köra ut 60 vid ett par - hoppas jag

Vet inte om jag förstod riktigt. alla element i källaren är fullt öppna överallt men dom på övervåningen är nerställda med radiatorn, har inte sepparat eltermostat till några element. eller menar du att radiatorn på elementen uppe ska vara fullt öppna o man ska ställa ner dom på den lilla skruven under täcklocket? har tastat o ställt ner framtemp till 40 nu o värme från vid yttertemp 25.
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 07 februari 2010, 16:58:15 »

Stryp de elemnt som är varma till exempel på över vån. Stryp på returledning, inte Framledning.  Kolla att det kalla elementet är fullt öppet, på returen och på termostaten, inte termostat vredet.   Du kan ju inte köra ut 60 vid ett par - hoppas jag

nu är ja inte med riktigt, elementen blir ju inte 60, elementen på övervåningen är nerställda o alla i källaren är fullt öppna. för innan jag ställde upp framtemp så öppnade sig nästan inte schunten alls men de kanske beror på vad yttertemp står på?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 februari 2010, 16:54:11 »

Stryp de elemnt som är varma till exempel på över vån. Stryp på returledning, inte Framledning.  Kolla att det kalla elementet är fullt öppet, på returen och på termostaten, inte termostat vredet.   Du kan ju inte köra ut 60 vid ett par - hoppas jag
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 07 februari 2010, 16:48:02 »


Jag har en likadan panna som dig o jag har haft problem med värmen oxå, har hus med källare. rumsgivaren att ii trapphuset när vi köpte huset så den flytta jag ner i källaren eftersom värme stiger o det var bara kallt o rått i källaren sen ändra jag utomhus temp till 25 o inner temp har jag på 21 och framledningstemp på 60 och pannan på 51, men jag har radiatorerna kvar på övervåningen så dom har jag ställt ner lite för o inte få för varmt där uppe o nu verkar det vara en jämn o fin temp, så den löningen verkar funka för mig..
Hej....
Försök att få ner framledingstempen, 60 ºC e inge vidare eftersom värmepumpen bara kan göra 55 ºC....
Du kanske skulle behöva lite fler element i källaren, det bästa är att ha så låg framledingstemp som möjligt.
[/quote]

hej, okej kan det räcka med att höja yttertemp givare från då?, för ja har ju ingen fördig inställdkurva jag kan utgå från. utan läste bara 3 exempel som fanns i manualen. vad gör det om framledningstempen står på 60 om den ändå inte kommerr uppdit uten bryter av innertemp först?
Skrivet av: nyland
« skrivet: 07 februari 2010, 16:41:00 »


Jag har en likadan panna som dig o jag har haft problem med värmen oxå, har hus med källare. rumsgivaren att ii trapphuset när vi köpte huset så den flytta jag ner i källaren eftersom värme stiger o det var bara kallt o rått i källaren sen ändra jag utomhus temp till 25 o inner temp har jag på 21 och framledningstemp på 60 och pannan på 51, men jag har radiatorerna kvar på övervåningen så dom har jag ställt ner lite för o inte få för varmt där uppe o nu verkar det vara en jämn o fin temp, så den löningen verkar funka för mig..
[/quote]
Hej....
Försök att få ner framledingstempen, 60 ºC e inge vidare eftersom värmepumpen bara kan göra 55 ºC....
Du kanske skulle behöva lite fler element i källaren, det bästa är att ha så låg framledingstemp som möjligt.
Skrivet av: er_jocke
« skrivet: 07 februari 2010, 16:11:08 »

ja alla termostater är öppna helt.. eller rättare sagt.. dom är bortplockade


Jag har en likadan panna som dig o jag har haft problem med värmen oxå, har hus med källare. rumsgivaren att ii trapphuset när vi köpte huset så den flytta jag ner i källaren eftersom värme stiger o det var bara kallt o rått i källaren sen ändra jag utomhus temp till 25 o inner temp har jag på 21 och framledningstemp på 60 och pannan på 51, men jag har radiatorerna kvar på övervåningen så dom har jag ställt ner lite för o inte få för varmt där uppe o nu verkar det vara en jämn o fin temp, så den löningen verkar funka för mig..
Skrivet av: Berggren
« skrivet: 14 december 2009, 19:25:46 »

ja alla termostater är öppna helt.. eller rättare sagt.. dom är bortplockade
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 december 2009, 16:45:04 »

Det låter som om...



du kanske inte har husparametrarna rätt inställda?
Har du alla element helt öppna. Även i sovrummet?
Skrivet av: Berggren
« skrivet: 14 december 2009, 16:13:06 »

Har en ecoheat 7.5 med centralt placerad inomhusgivare

Har en 1½ villa som är tilläggsisolerad (bygg år 1950)

Prövade en dag att köra utan inomhusgivare och fick då en MYCKET behagligare och jämnare temperatur inne (utetemp ca 1 minus) men vid några + grader så skenade temperaturen iväg tyvärr..

Mitt problem ligger i att det blir för kallt i vårt sovrum på nedervåningen..  Vi lägger vår son där och stänger dörren så detblir ju ingen direkt cirkulation av nån värme dit in.. men när jag körde utan givaren så höll sig temp på 21 grader även i sovrummet och detta i flera dagar tills yttertemperaturen ökade till några +.

Nån som har några förslag på hur vi ska få det lite jämnare i temperaturen även om dörren är stängd? ( har tagit upp ventilation i dörren)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!