Hej,

Vi har en värmepump luft/vatten som vi tycker funkar så där. Vi får helt enkelt inte upp värmen riktigt i huset. Huset har 3 plan och pumpen står längst ner i källaren. Mellan våningen är ok, källaren dålig, och översta planet dåligt.

Jag snackade med en installatör av bergvärme och tyckte jag skulle se över min "kurva" som säger:
Kurva 40 °C
Min 14°C
Max 57°C
Kurva 5 0°c
Kurva 0 0°C
Kurva -5 0°C
Värmestopp 20°C


I källaren har vi även en värmefläkt som är kopplat med radiatorsystemet/vattenvärmeslingan, den ger väldigt dålig med värme. Vet ni vad felet på en sådan kan vara? Rören till är inte brännheta utan behagligt varma.
Titel: SV: Rätt kurva till Terma Atria Optimum?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 april 2016, 12:11:38
Det första du bör göra är att lufta alla element och kolla trycket vid expansionskärlet.
Kommer det mycket luft måste fylla på mellan varven.
Även värmefläkten har en luftningsnippel.

Om allt sånt är OK så är nästa grej att se över och balansera flödena mellan radiatorerna så att alla returer är något svalare än framledningen.
Om nått element släpper förbi vattnet för fort så blir det några andra radiatorer som får för dåligt flöde.
Det är då viktigt att strypa in de radiatorer som har för högt flöde, antingen på ventilen bakom termostaten eller på returventilen på respektive radiator.

När detta är OK kan du börja höja kurvan lite, gör en ändring om dagen, det tar upp till ett dygn innan ändringen slagit genom helt.