Det där med att öka överskjutningstempen låter riktigt intressant, frågan är bara var jag ökar det? Har inte sett det nånstans i menyerna.
Den som installatören har men kunden inte skall ha tillgång till, den manualen..... /D
Varför skall inte kunden ha tillgång till den? Kan man förstöra nåt, eller avslöja företagshemligheter?
Öka deltat till 8 grader samtidigt som du ökar överskjutningstemperaturen till 3-4 grader (hur mycket varmare vatten i framledning värmepumpen får producera momentant innan kompressorn slår ifrån)ERLQ011 har massvis med effekt nu när det är milt, oroa dig inte för kompressorstaterna.MvhDaikin
Jag kan redan efter 9h med dom nya inställningarna se en väsentlig skillnad.Från 2-3starter/h till 1/h, dock verkar DeltaT inte ha påverkats positivt, har legat på nästan konstant 2,7 alla gånger jag varit nere o kikat.Men jag återkommer när systemet "satt sig" med dessa inställningarna.