Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 27 januari 2014, 14:20:14 »

Helt normalt. Har båda dina "fenomen".
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 10:04:37 »

Att det kommer ett par dl vatten ur säkerhetsventilen tycker jag tyder på att backventilen fungerar som den skall. Om vattnet står still i röret så kan det bli varmt en bit förbi backventilen. Koppar leder ju värme ganska bra...
Skrivet av: Fredda79
« skrivet: 26 januari 2014, 23:27:37 »

Tack för snabbt och bra svar - Det kommer kanske cirka 1-2dl varmatten vid varje körning av varmvattnet, kanske är ganska normalt..

Åter till backventilsfunktionen - verkar som inte den fungerar så bra då det blir varmt såpass långt tillbaks i kallvatten-intaget. Eller blir det så just när den kör varmvattnet kanske bara!?  Sitter backventilen integrerad med av/på stängningsventilen ( den blå ratten) ? Borde vara ganska lättbytt då?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 januari 2014, 22:47:43 »

Den blå kranen är ingen justering, utan det är helt enkelt en avstängning för inkommande färskvatten till varmvattenberedaren.

Det ska inte rinna vatten hela tiden ur säkerhetsventilens skvallerrör men det är normalt att det kommer en skvätt då och då, framför allt då varmvattenberedaren värms upp igen efter att man har använt en större mängd varmvatten. Om det rinner hela tiden kan man misstänka antingen att säkerhetsventilen läcker (prova att "motionera" den genom att vrida på det svarta vredet) eller att du har ovanligt högt tryck på färskvattnet så det ligger alltför nära säkerhetsventilens öppningstryck. Det kanske kan vara idé att koppla in en manometer provisoriskt till en vattenkran i huset för att kolla.

Inkommande kallvattenledning borde inte bli varm, det kan tyda på att backventilen som bör finnas i ventilpaketet tillsammans med säkerhetsventil och avstängning har blivit otät.
Skrivet av: Fredda79
« skrivet: 26 januari 2014, 22:03:35 »

Var lite svårt att formulera ämnet - jag undrar om det är normalt att där kallvattnet går in i VP ska vara varmt flera decimeter utanför VP. Hade ju tidigare problem med trasigt expansionskärl som resulterat i att det tryckt ut vatten från radiatorkretsen och förbi övertrycksventilen. Men detta är nu åtgärdat, så nu håller radiatorkretsen rätt tryck konstant.

Märkte att det kom vatten i hinken ändå lite då och då, såg att det sipprade lite konstant vid varmvattenberedning efter "övertrycksventilen"

Bifogar bild, undrar vad den blåa vredet justerar på invattnet?
Ska det verkligen bli så varmt på kallvatten-röret utanför maskinen!?

Har märkt ibland när man ska ha kallvatten i kran, att det först är "halvkallt" som det brukar vara, för att sedan komma lite ljummet och sedan iskallt.. Kan det vara så att VP's värmer upp mitt kallvatten så långt utanför att det kommer en skvätt av det i kranen sen!?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!