Författare Ämne: Kompressor sliten?  (läst 1332 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Humlas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressor sliten?
« skrivet: 02 mars 2015, 15:33:35 »
Har problem med min ytjordvärmepump. En Nibe 1215 från 2003. Den ha hängt sig några gånger och bara går och går vid varmvattenladdning. Drev upp varmvattnet till 65 grader men stängde aldrig av.

Hade en servicetekniker hemma idag som testade och mätte trycket på den kalla och varma sidan under gång. Han konstaterade att det är mycket dålig effekt på kompressorn, lyckades endast komma upp i 15 bar på den varma sidan efter lång gångtid borde tydligen gått upp mot 24-25 bar. Och ingen direkt skillnad på in och utgående kb. +2, +2. Filter rengjort.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/48829108/2015-03-02%2012.56.08.jpg

Känns som jag vill ha mer på benen innan köp av ny kompressor alt ny pump.


Utloggad Humlas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressor sliten?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 08:49:02 »
Körde pumpen igår, efter en halvtimmes drifttid ingen skillnad på in och utgående köldmedel +2 in +2 ut

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor sliten?
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 14:36:32 »
Det första problemet är typiskt när växelventilen krånglar.
Det kan funka att lossa motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera ventilen på pinnen som sticker upp.
Men i längden behöver du en ny växelventil.

För att kolla temperaturen på KB bör du kontrollera givarna genom att ställa in kontinuerlig drift på KB i meny 14.
Läs sen av temperaturerna på KB då kompressorn står stilla, det är inte ovanligt att givarna visar några grader fel.

Sen kan det vara så att kompressorn är sliten också.
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 14:39:05 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!