Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 februari 2011, 16:46:03 »Jag förstår att jag kan få ut mer effekt om jag sätter dit fler radiatorer/konvektorer men grejen är ju att det inte behövs. Jag har ju uppenbarligen varmt idag... Dock vet jag inte hur exakt hur varmt vatten pannan skickade ut när det var -20 ute eftersom jag inte börjat logga då men jag har 30 vid o och 42 vid -10. Frågan är. Tillför 8kW pump något när jag har 5,7kW radiatoreffekt vid dt30?
Klart den tillför mera effekt om den klarar att ge varmare vatten än 55 grader. En grov gissning är att dina raddar vid dt 40 ger ca 8.5 kw en 8 kw vp ger inte 8 kw vid 65 grader ut men kanske 7 kw så det ska nog funka men det är dumt att köpa 8 kw om 6 kw räcker. Tänk på att en 6 kw som klarar 55 grader ut bryter på ca 48 i retur över det blir det en elpanna så man kan inte spetsa så mycket med el förrän returen blir för hög kolla upp det innan köp brukar stå i manualen till resp modell.