Titel: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Tjompo skrivet 14 maj 2013, 21:24:37
Har en f1245 som blev installerad mars 2010.
Fick här om dagen LP-larm..
Konstaterade att det var luft i köldbäraren då cp skvala och förde liv, åtgärdade genom att köra cp på högre varvtal och problemet försvann.
På morgonen hade ett LP-larm åter uppstått och det var tomt i kärlet med köldvätska, fyllde på men försvann direkt, hittade på en läcka på inkommande köldbärare. Själva flexdelen hade spruckigt runt en "rill" ev. där röret blir rund igen innen kopplingen..
Slangen ligger fritt från skav och andra påverkande faktorer som skulle kunna skada slangen.

Nån som varit med om samma grej?
Och borde inte detta vara ett garanti jobb?
Ej varit i kontakt med nibe än, ska ringa dom imorgon.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 maj 2013, 21:47:09
Har inte hört om nått liknande fall. Återkom efter samtal med Nibe.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Tjompo skrivet 14 maj 2013, 21:59:00
Ja absolut..
Var får man tag på en ny sådan slang om man skulle behöva köpa själv..
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 maj 2013, 22:03:21
Vanlig flexslang bör din lokala rörmockare ha på hyllan annars finns det på rinkabyrör är det slät slang som sitter med klämringskoppel eller är den gängad.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Tjompo skrivet 14 maj 2013, 22:13:52
Är slangen som sitter på pumpen, som man kan välja vilket håll den ska sitta.. Uppåt eller åt nån av sidorna.. Jag vet inte men tror inte att det är nån vanlig slang man köper i butik, kan tänka mig att det är en reservdel från nibe..
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 maj 2013, 22:42:46
Den går säkert att ersätta med en vanlig flexslang det är inte så vanligt att dem följer med vp dom brukar få eftermonteras av rörkrökaren på plats.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2013, 07:26:33
Om det är den interna slangen (innanför plåten) så är det en reservdel hos Nibe.
Men yttre slangar och rör står installatören för, är det där det gått sönder så kontakta installatören.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 maj 2013, 10:07:21
Slangen sitter fast på vp vid leveransen så det är Nibe som ska stå för det om dom fortfarande vill eftersom vp är för gammal men du har väl försäkring misstänker jag men slangen kanske inte kostar så mycket.
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: heatseeker skrivet 29 maj 2013, 09:13:29
Hej, har råkat ut för samma sak, värdelös lösning från Nibes sida. Flexslangen är lödd mot ett koppar rör. Lödningen spriccker med tiden så detta är ett känt problem.
Jag fick min bytt på garantin (bara den ena trots att installatören ville byta båda, men icke sa snål Nibe).
Kolla på min fd. tråd:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48071.0;topicseen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48071.0;topicseen)
Titel: SV: Sprucken flexslang f1245
Skrivet av: Tjompo skrivet 23 juli 2013, 20:06:14
Hej alla..
Har haft lite semester...
Har pratat med Nibe ang. flexslangen och som ovanstående talare så är det ett problem dom tydligen hade på den tiden (2010).
Dom byter både tur/retur slang och står för alla kostnader..
All heder åt Nibe...