Titel: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: rallykalle skrivet 11 augusti 2010, 22:02:35
I ren frustration till att inte finna någon som hjälper än med nytänkade så överväger
jag att göra som alla andra och sätta in standardlösningen; 1245  (+ukv200).

Säg att tappvattnet inte räcker till, vad gör jag då utan att driftkostnaderna börjar skena iväg?
Vad köper man, hur kopplar man...
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 11 augusti 2010, 22:18:16
1145 och en stor tank, rimligtvis?
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: rallykalle skrivet 11 augusti 2010, 22:20:40
Tror inte man är så sugen på byta ut 1245an mot en ny setup.
- som sagt, ifall man nu har 1245an och det visade vara förlite. Vad kompletterar man med?
^-^  :)
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 augusti 2010, 22:28:11

Vad kompletterar man med?

IVT kombiberedare.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Kombiberedare200-300l_2.2.pdf

Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: tipo874 skrivet 11 augusti 2010, 22:29:45
I ren frustration till att inte finna någon som hjälper än med nytänkade så överväger
jag att göra som alla andra och sätta in standardlösningen; 1245  (+ukv200).

Säg att tappvattnet inte räcker till, vad gör jag då utan att driftkostnaderna börjar skena iväg?
Vad köper man, hur kopplar man...
Bättre nu än när det är för sent.  :D

Nu kan inte jag Nibe, men en 1145 plus en VBP300 eller VPBS300 kanske? Det blir väl ungefär som min installation.

Jag vet inte vilken typ av beredare 1245:an har, men de gamla kompaktpumparna hade ju mantelberedare vilka inte värmer lika effektivt som en slingberedare utan kräver flera starter för att ladda varmvatten. Min 10kW pump med slingberedare kör VV i en laddning, och kör bara en gång per dygn om ingen tappar VV.

Om du absolut vill ha en 1245 och kommer fram till att det inte räcker får du väl hänga på en elberedare, bygga om pumpen med extern beredare eller byte den mot en 1145.
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: ytterhalla skrivet 13 augusti 2010, 20:59:20
Vinter är snart här igen......gräv inte ner dig för djupt i alla om och men......slå till nu Rally KalleThumbsup
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: rallykalle skrivet 15 augusti 2010, 15:44:00
De badkaren jag tittar på kräver mer än 300liter, fast de har 2000w patron så egentligen så ur den aspekten så kan jag väl lika gärna köra 1245ans lilla tank, och resten kallvatten som karet värmer upp med patron?

eller hur hade ni resonerat?
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 augusti 2010, 17:27:57
En patron på 2000 watt i ett badkar lär ta lång tid för att värma vattnet det är nog till för att inte vattnet ska kallna. om du kör högsta tempen på 1245an lär du få hyfsat med vv du badar kanske inte så ofta annars komplettera med en 100 liters elberedare så har du vv så det räcker.
Titel: SV: Om en 1245 inte räcker till, vad gör man då?
Skrivet av: Strip skrivet 19 augusti 2010, 09:07:36
En genomströmingsberedare som endast kopplas mot badkaret?
VP -> Blandningsventil --> Genomströmingsberedare -> Blandningsventil #2 -> Badkar
                       |-> Resten av huset

Lite högre driftskostnad för badkaret, men mycket mera vatten.