Lite dåligt med Viessmann trådar tycker jag
I veckan borrades 160 meter och nästa vecka skär dom ner gamla oljetanken, därefter kastas olje/elpannan ut. In rullar Viessmann Vitocal 300 G, 8 kW med Vitocell 100-V (390l) och jag hoppas jag valt rätt.
Huset är ett Gullringen på 103 + 103 m2 i Östergötland med en förbrukning på 25000 kWh per år. [EDIT: ändrade till 25000 kWh]
Jag tänkte använda denna tråd till löpande uppdateringar och frågor om det går för sig.
ciao /Anders
-
Ja då har vi kommit igång och allt funkar någorlunda bra. Tvättstugan är dock rätt kall, men det beror på att radiatorn är i storlek 50x40 cm och skall räcka till 45 m2. Kanske byter ut den vad det lider.
Gårdagen, medeltemperatur 1.3 °C ute:
Totalt 47 kWh varav värmepanna 26 kWh och hushållsel 21 kWh.
Det skall jämföras med den 29/1 som hade samma medeltemperatur ute och en total på 102 kWh.
Jag hade rumstemperatur på 22 °C och värmekurva 1.1, jag har nu backat tillbaka till 20 °C.
-
Hej!
Jag räknar till över 50 starter på ett dygn. Det tycker jag är väl högt.
Finns det någon inställning som gör att du kan minska antalet starter? Har du låg total vattenvolym i radiatorsystemet eller har du kanske några element eller en bypass som kortsluter?
/ErikB
-
Hej
Det finns extremt mycket inställningar i tre olika nivåer (användare, installatör 1 och 2). Men innan jag börjar finjustera måste jag samla data och se hur allt funkar. Jag tänkte koppla in mig med temperatursensorer passivt på alla anslutningar och på beredaren.
Angående starterna, jag bad om en extra radiator till pannrummet med tanke på den obefintliga spillvärmen. Den radden sitter parallellt med det vanliga systemet, jag stänger av det elementet helt ett dygn, funkar det det stryper jag den slingan med ballofixen för att se om det påverkar något.
Skickar med in bild på anläggningen. (gula påsen täcker för skorsten, vet i tusan vad jag ska göra åt den just nu....)
-
Helt ot men jag måste säga: Vilken rolig bild. Ser ut som hämtad ur ett dataspel. Kan det vara Super Mario som installerat😀
-
Nu börjar det ordna till sig med förbrukningen och temperaturen inne är jämn och stabil. Däremot är det fortfarande många start och stopp på kompressorn, om det beror på volymen i radiatorkretsen eller inställningar för hysteres kan jag inte svara på.
Finns det någon med Viessmann som har koll på vad jag kan pilla med för inställningar?
OBS grafen för värmepumpen stämmer inte så bra i siffrorna ännu, jag får in skit på S0 mätaren, den räknar för många impulser, däremot ser man klart start/stopp mönstret.
-
Viessmann vet jag inget om men när jag började logga temperaturer på min IVT hade också för många starter per dygn (ca 35 per dygn)
I standard är IVT inställd på ett deltaT på 5 grader. Dvs när pumpen slutar göra elementvatten väntar den med att starta igen tills returvattentemperaturen sjunkit 5 grader.
Jag ändrade deltaT till 10 grader och nu startar pumpen 17-18 ggr per dygn utan att jag upptäckt några nackdelar.
Det borde finnas något liknade att göra på din pump.
Per L
-
Då har jag fått tag på lite koder och värden att ändra. Tyvärr runt 60 starter per dygn på kompressorn.
- Cirkulationspump radiatorkrets. Max och min hastighet stod på 100%, jag har ändrat min till 40% så nu justeras den automatiskt. Den ligger på runt 50% när jag tittar till den. Bra, inget mer sus i raddarna. Otroligt skönt i ett hus som annars är tyst.
- Hysteressen på radiatorkretsen var 5 grader, det ändrades till 7.
- Hysteressen på VVB var 5 grader, det ändrades till 7. Och max temp från 50 till 52.
Den enda skillnaden jag kan se på mina förbrukningsgrafer är att cirkulationspumpen drar mindre ström, något kortare gångtider på kompressor (beror nog på utomhustemperaturen som ökat också).
Jag tar tacksamt emot tips på hur jag kan få kompressorn att starta mer sällan, jag gissar att jag har för lite volym i min radiatorkrets. Ingen acc tank, utan bara ett enrörssystem.
mvh Anders
-
TS. Är du fortfarande nöjd med din pump? Fick du ordning på starterna?
-
OM de styr på returen? så kanske du fortfarande har för högt flöde (för låg deltaT över värmepumpen), det gör att returtempen stiger för fort och du får många start och stopp.
Försök justera in flödet i radiatorkretsen så att du har ca 7-8 graders deltaT mellan framledning och retur före pumpen.
Annars kan du öka hysteresen mer, så där många start och stopp sliter i onödan på kompressorn, det är i alla fall min uppfattning.
Andra kan ha en annan uppfattning.
Med större hysteres kan du få aningen sämre COP, men som sagt längre livslängd, och livslängden gör mycket större skillnad än lite sämre COP i en ekonomisk livstidscykel-analys.
-
Styr Vp på fram eller retur ?
Min VP tillverkare menade att det är bättre att returen bestämmer. Det skulle bli färre start / stopp.
sw
-
Hejsan, ursäkta att jag lägger mig i denna tråd då jag verkligen undrar om ni är nöjda med denna setup på värmepump, sitter och skall välja själv mellan samma setup som denna: viessmann Vitocal 300 G 8kw + vitocell 100-v
Eller liknande setup från Thermia, som inte hunnit varit hit på besök än så den setupen vet jag ej riktigt.
Mvh
Wiken
-
Tjenare Wiken, kul att springa på dig här.
Jag är supernöjd, funkar hur bra som helst. Alltid varmvatten och mycket! Tonårsdotter och fru gör av med mycket vatten ;) Håller varmt i huset. Skulle behöva lite större raddar i gillestugan dock, de har gått på högtempererat system innan och var rätt små.
Förbrukning har gått från 25000 kWh till runt 9000 kWh.