HEJ EXPERTER.

BAKGRUND:
Har en 1210-7 installerad 2000. Har gått felfritt med endast grundinställningar ( kurva 9 +1/2 i östergötland) inne temp 21-22 grader.
Ligger på ca 3800 VP timmar, 150TS och 7700 starter / år. Av en slump hittade jag forumet.

Nu till problemen:
1, VP värmer endast till 43-44 grader på VBf &VV. Växelventil kärvar ( förslag från forumet) kollade upp detta och det stämde. tack
2, Ställdonet till växelventilen går fram och tillbaka hela tiden. ( förslag från forumet, trasigt ställdon ) har ej fått den nya ännu.
3, Nästa problem som dök upp. VP värmer som vanligt med VBr står stilla hade 20 grader igår kväll ?? vad kan det vara, tror själv att jag måste rensa  VB kretsen ? vad tror ni ?? Fast imorse var det varmare igen ?? ( har fullt öppet på alla radiatorer)
4, Elpatronerna går ej i även fast jag ändrar till EP drift. händer inget förutom att tempen går ner. ??

Alltså allt detta upptäcktes under samma vecka. Och som sagt ibland får jag bar temp på VBr ibland händer inget även när VP går. Samma sak med VBf & VV ibland går det upp till 52-53 som vanligt  och nästa gång kan det stanna och nöta på 43-44 grader.

Utetempen har legat mellan -8 till + 5 under den här perioden.

Tacksam för ett svar från er som är mer insatta i VP drift.

mvh Pekka
Titel: SV: strul
Skrivet av: Carl N skrivet 03 februari 2007, 11:05:11
3. Vad får du för diff VB (VB-f minus VB-r)?

4. Jag antar att du är i meny 14, ändra till 1 och tryck sen på driftlägesknappen, 1:an ska då kompletteras med "EP". Sen borde den styra på samma sätt som vid kompressordrift, elpatron går in då gradminutrarna räknat ner till VP-gradmin. Sc:,h
Titel: SV: strul
Skrivet av: Digital skrivet 03 februari 2007, 16:21:21

HEJ EXPERTER.

BAKGRUND:
Har en 1210-7 installerad 2000. Har gått felfritt med endast grundinställningar ( kurva 9 +1/2 i östergötland) inne temp 21-22 grader.
Ligger på ca 3800 VP timmar, 150TS och 7700 starter / år. Av en slump hittade jag forumet.

Nu till problemen:
1, VP värmer endast till 43-44 grader på VBf &VV. Växelventil kärvar ( förslag från forumet) kollade upp detta och det stämde. tack
2, Ställdonet till växelventilen går fram och tillbaka hela tiden. ( förslag från forumet, trasigt ställdon ) har ej fått den nya ännu.
3, Nästa problem som dök upp. VP värmer som vanligt med VBr står stilla hade 20 grader igår kväll ?? vad kan det vara, tror själv att jag måste rensa  VB kretsen ? vad tror ni ?? Fast imorse var det varmare igen ?? ( har fullt öppet på alla radiatorer)
4, Elpatronerna går ej i även fast jag ändrar till EP drift. händer inget förutom att tempen går ner. ??

Alltså allt detta upptäcktes under samma vecka. Och som sagt ibland får jag bar temp på VBr ibland händer inget även när VP går. Samma sak med VBf & VV ibland går det upp till 52-53 som vanligt  och nästa gång kan det stanna och nöta på 43-44 grader.

Utetempen har legat mellan -8 till + 5 under den här perioden.

Tacksam för ett svar från er som är mer insatta i VP drift.

mvh Pekka

Detta märkliga betende beror på den kärvande växelventilen och att ställdonet går upp och ner... din vp gör då allt på en gång värmer huset värmer elementen och detta ger dessa underliga temperaturer, känn på returen den är säker runt 20 grader..eftersom du har en kall retur som blandas in från botten i din vv-tank...

När din växelventil med tillhörande ställdon är bytt då kommer allt bli som förr..
Titel: SV: strul
Skrivet av: peva skrivet 12 februari 2007, 12:53:56
Har bytt ställdon och VP verkar gå som vanligt.
Rensade även Sf på VB sodan och det gjorde susen på VBf-VBr diffen. ( ligger idag på läge2 med en diff på ca4-5 grader) ska nog sänka hastigheten till 1:an.
Gjorde även lite andra justeringar efter att lite tips från er på forumet.
Värmekurva sänkt till 8+1 grad. ( 9+1 förut). VP gradminuter -100 / TS-500.
Har betydligt färre starter idag.

Har haft ca 8-9 minus under helgen och VP går kontinuerligt ? bra eller dåligt ??
TS har gått in 2t för att stötta med VV produktion ??

Synd att man hittade till ert forum efter 7 års VP drift! bättre sent än aldrig. I o för sig, pumpen har stått och tuffat utan några problem under den perioden. Ska fortsätta och läsa om bra tips för bättre drift.

mvh pekka