shunten stänger inte!
« skrivet: 08 januari 2010, 19:54:11 »
Någon mer som har detta problem nu när det är kallt?

Utloggad Gr1pen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • GripagÃ¥rden
SV: shunten stänger inte!
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 20:10:50 »
Problem vet jag inte men det är väl naturligt om värmen i undre pannan inte räcker till så att värme måste tas från övre pannan. Är det riktigt kallt som nu så orkar väl inte undre pannan "hämta igen sej"?
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 20:16:33 »
Det är väl inget problem, utan sÃ¥ ska ju pump/panna fungera. När inte ecoair kan hÃ¥lla framledningen via nedre pannan sÃ¥ mÃ¥ste varmare vatten hämtas frÃ¥n den övre mha shunten.  Vill du inte det av nÃ¥n anledning kan du spärra shunten genom att sätta nerräkningstiden till 240 minuter, dÃ¥ öppnas den aldrig.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 20:50:07 »
Problemet är ju att övre delen bara orkar upp i 40 grader, blir lite tunnt med varmvatten då..
Och spärrar jag shunten manuellt mekaniskt alltså så blir tempen i undre delen för låg..
Nån som har nån ide?

//Tomas

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: shunten stänger inte!
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 20:54:47 »
Problemet är ju att övre delen bara orkar upp i 40 grader, blir lite tunnt med varmvatten då..
Och spärrar jag shunten manuellt mekaniskt alltså så blir tempen i undre delen för låg..
Nån som har nån ide?

//Tomas

hur många kW har du på elpannan?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 20:56:02 »
Kör du med övre elpatronen påslagen? Kan du skriva in dina värden, gångtider etc.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 21:13:17 »
Jag kör 6 Kw på övre!
Panna 39 (50)
Framledning 39 (55)
Panna nedre 36 (48)
hetgas 89
Vp in/ut 34/37
Eleffekt 6.0+0
Husparametrar
Max framledning 55
Min framledning från
Huskurva
Lutning 60(vågar inte gå högre pga golvvärme)
Justering 2

//Tomas

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 21:21:29 »
Har du innegivare och kan du hålla innetempen med dom värdena? Om du har golvvärme förstår jag inte varför du har lutning 60?

Vad hade du för förbrukning innan pumpen och vilken pump har du 105:a? Ser ut som om din pump inte orkar med att värma huset nu. Vad är utetempen förresten?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: shunten stänger inte!
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 21:22:39 »
Jag kör 6 Kw på övre!
Panna 39 (50)
Framledning 39 (55)
Panna nedre 36 (48)
hetgas 89
Vp in/ut 34/37
Eleffekt 6.0+0
Husparametrar
Max framledning 55
Min framledning från
Huskurva
Lutning 60(vågar inte gå högre pga golvvärme)
Justering 2

//Tomas

ser lite skumt ut
du har framledningsbör 55 ºC men nedre pannas bör är 48 ºC. borde väl va 60 ºC då?
och öven el pannan borde ha ett bör på 62 ºC. Sc:,h

sen lutning 60 på golvärme låter extremt högt.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 21:32:42 »
Har innegivare. Vet inte varför jag inte kommer upp i dom siffrorna som ni skriver..
Det är en 107 och även om inte pumpen orkar riktigt nu pga kylan så borde ju elpatronen göra det..

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 21:46:38 »
Vad har du för utetemp?

Om du har -10 grader
Prova att stänga av ecoair och låt nedre elpatronen jobba med sina 6kW
Sänk övre elpatron till 4,5 kW. Kolla att dina säkringar klarar det ocksÃ¥  ;)

DÃ¥ har du 10,5 kW  vilket är ungefär lika mycket effekt som du har nu. Kolla om värdena ökar eller inte.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 21:55:35 »
Har 15 grader på utetemp, kanske lite optimistiskt med tanke på att det är gränsfall..
Jag provar att stänga av pumpen och kör på el tills det börjar bli lite varmare ute.
Tack för hjälpen :)

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 21:58:08 »
Ändra huskurvan, du kan ju inte köra på lutning 60 med golvvärme.
Du har ju 39º på framledningen och ett börvärde på 55º, det motsvarar kurva 40 eller något sådant.

Du måste hitta rätt kurvlutning för det första. Sedan ska du se till att pumpen spärras vid en utetemp, där pumpen tillsammans med övre patronen inte längre orkar hålla börvärdet på framledningen.
Koppla bort rumsgivaren och försök hitta en lutning som ger önskad framledningstemperatur och rumstemperatur.

Skriv in alla aktuella driftvärden så vi andra kan se dom, sedan kan nog någon tippsa dig vidare.

//Ronnie
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 21:59:53 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 22:10:13 »
Ska laddpumpen också spärras om man spärrar kompressorn, eller fryser den sönder då?
Provar att sänka kurvan till 42, du har en poäng där Ronnie!
Men vad gör man inte för att för att få det bättre :)

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 22:16:45 »
Laddpumpen går alltid vid kyla, även om pumpen spärras. Det är bara strömavbrott och huvudbrytaren som stoppar laddpumpen om det är kallare än +2º ute.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2010, 22:26:54 »
Jag förstår.
Provade och öka innetemp från 20 till 21 och ligger på 42 i huskurva. Blir intressant och se om det blir någon skillnad :)
När du skriver att jag ska prova att koppla bort innegivaren för att sen försöka hitta rätt temp, vad blir skillnaden med den in elller
urkopplad?

//Tomas

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2010, 22:34:01 »
Kurvan ger ju en framledningstemperatur i förhållande till utomhustemperaturen. Rätt kurva ger den önskade rumstemperaturen. Blir det för kallt, öka lutningen, blir det för varmt, minska lutningen.

När man hittat rätt kurva, ställer man rumsgivaren på samma temperatur som man lyckats få kurvan att generera. Då kompenserar rumsgivaren för sådant som utegivaren inte reagerar på, som blåst, ösregn, solsken etc.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 09:02:05 »
Har kvar samma problem som tidigare trots 6 kw på båda patroner :(
NÃ¥n som har samma problem?


//Tomas

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2010, 09:21:28 »
Någon mer som har detta problem nu när det är kallt?

Hallå
Har du golvvärme i hela huset?eller ett par slingor och även radiatorer?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 09:34:40 »
Hej!
Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..

// Tomas

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 09:47:03 »
Hur stor förbrukning hade du per år innan installationen? Känns som om ditt hus förbrukar en hel del energi.
När är huset byggt,dvs hur bra isolering finns det?
Var i Sverige ligger huset?

Med 6+6kW borde du kunna värma huset tycker jag. Är det fortfarande -15 grader ute oc har värdena förbättrats någonting?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2010, 09:47:43 »
Har innegivare. Vet inte varför jag inte kommer upp i dom siffrorna som ni skriver..
Det är en 107 och även om inte pumpen orkar riktigt nu pga kylan så borde ju elpatronen göra det..
Det är väl så att du gör av med mera eller lika mycket som 6kw orkar med,varför har du inte satt 9kw?
Prova med att låta pannan hämta sig,det tar max 30min med 9kw.
Dra ut shunten i manuellt läge och sänk 10gr eller ett par gr under framlednings temp.
Låt gå så tills pannan kommit upp till ditt värde 50gr?
Välj bort inne-givaren och försök trimma in anläggningen,välj ev tillbaka innegivaren när intrimmning gjorts.
Själv kör jag utan innegivare och har satt "max framledning 42gr" och "min framledning 35gr".
Innegivare passar bäst vid öppen planlösning,har man t.ex många rum kan tempen variera i rummen.
Väljer man inte innegivare och kör med "max o min" framledning istället så får man jämnare värme i alla rum-
om radiatorventilerna är öppna vill säga,utav 19 radiatorer har jag bara 2st termostater på dom andra sitter det
handventiler.
Men som sagt prova med att låta pannan hämta sig först.
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2010, 09:55:43 »
Hej!
Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..

// Tomas
Då kan du gott ha kurva 60 om du behöver det,(men jag tror inte det)för då ska du ha en push som shuntar ner golvvärmen till lågtemp för att du ska kunna köra högtemp på radiatorerna.

Jag vet inte"skuggan_pm"hur du tänker, jag tycker 9+6 är ett bättre alternativ.
6+6 är ju bara 6+0 så länge pumpen går,och det är ju så han kör,(om jag läste rätt).
Bättre och sätta 9+6 det blir 9+0 så länge pumpen går.
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2010, 10:03:16 »
FÃ¥r prova att koppla ur innegivaren :)
6 kw är max effekt, är ju en 107..

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2010, 10:03:50 »
Så länge pumpen går, är det väl i alla fall 6 + pumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2010, 10:05:50 »
Hej!
Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..

// Tomas
Då kan du gott ha kurva 60 om du behöver det,(men jag tror inte det)för då ska du ha en push som shuntar ner golvvärmen till lågtemp för att du ska kunna köra högtemp på radiatorerna.

Jag vet inte"skuggan_pm"hur du tänker, jag tycker 9+6 är ett bättre alternativ.
6+6 är ju bara 6+0 så länge pumpen går,och det är ju så han kör,(om jag läste rätt).
Bättre och sätta 9+6 det blir 9+0 så länge pumpen går.

Ha dé


Visst är det bättre med 9 kW i övre pannan men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik. Sen får man nog kolla över sina säkringar också om man ska köra 15kW.

 -- edit: 9kW funkar fint vid 3-fas. 6kW är max vid enfas  -----

Men det är ju inte riktigt 6+0 när pumpen går, det är ju 6+"effekten av pumpen". Beroende på utetemp så ger en 107a mellan 3,6 och 6,5 kW. När pumpen stannar pga låg utetemp eller hög VP-IN hoppar nedre elpatronen in.

Tanken med att testa de inställningar jag skrev ovan var att se om värdena ökade, dvs kolla om pumpen ger den ger den effekt som den ska eller inte. Nu verkar det i och för sig som om 6+6kW inte räcker heller.
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:59:49 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2010, 10:14:30 »
Men när jag spärrar shunten och ställer den i mitten av skalan mekaniskt så orkar ju övre pannan hålla 50 gr med ett börvärde på 50 så det är ju bra :)
Framledningen ligger på 42 med ett börvärde på 44 och panna nedre ligger på 37 med ett börvärde på 55..
Kan det vara normalt?


// Tomas

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2010, 10:17:43 »
Hallå
Hm vad menar du"men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik)?
Är det inte en vanlig eco-el vi pratar om?jag kanske har missat det.och vi pratar väl om den övre patronen?
Annars är det ju bara att höja kw-antal i menyen från 6,0 - 7,5 - 9,0kw

Visst Ronnie men om det inte räcker!!!!!
Han kanske behöver 7,5+pump eller 9,0+pump,i hans fall verkar ju än så länge inte 6,0+pump räcka.
Finns det sen inte kräm fram så man kan köra t,ex 9+6=15kw eller 9,0+pump så tycker jag att man är lurad som konsument.
i ett sånnt fall brukar ctc få en massa skit när det igentligen är installatörer som inte påtalat eller gjort så man kan utnyttja sin anläggning fullt ut.
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2010, 10:24:56 »
Men när jag spärrar shunten och ställer den i mitten av skalan mekaniskt så orkar ju övre pannan hålla 50 gr med ett börvärde på 50 så det är ju bra :)
Framledningen ligger på 42 med ett börvärde på 44 och panna nedre ligger på 37 med ett börvärde på 55..
Kan det vara normalt?


// Tomas

Panna nedre beror lite på hur kallt ni har just nu,pumpen ger kanske inte mera nu.
kolla aktuell driftinfo vp in-vp ut ska normalt vid kallare väder skilja 2-3-4gr
Nu när pannan är uppe föreslår jag att du sätter max framledning på ca 42gr,då kommer shunten inta att släppa ut mera än inställt hur kallt det än blir ute,så man kan få ändra lite själv om det blir kallare.
Kolla sedan att pannan orkar hålla 50gr hela tiden sen
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: shunten stänger inte!
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2010, 10:35:50 »
Hallå
Hm vad menar du"men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik)?
Är det inte en vanlig eco-el vi pratar om?jag kanske har missat det.och vi pratar väl om den övre patronen?
Annars är det ju bara att höja kw-antal i menyen från 6,0 - 7,5 - 9,0kw


Fel av mig, testade just pÃ¥ min egen elpanna, det gÃ¥r att ställa in 9kW.  Har för mig att vi diskuterat detta i en tidigare trÃ¥d ang. omkoppling. Glöm vad jag skrev  :-[

 -- edit: Ecoels manual sid 39 säger "Pannan är internt färdigkopplad frÃ¥n fabrik och inställd för 6 + 6 kW eleffekt."  Sc:,h

Kolla säkringen först står jag dock fast vid
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 15:12:57 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2010, 10:50:40 »
Gick ju faktiskt att öka till 9 kw med säkringarna hela :)
Har provat shunten i serviceläget och den funkar ju som den ska..
I aktuell driftinfo så orkar den hålla värderna vid 4.5 nu så bortkopplingen av innegivaren va nog ingen dum ide..
Skulle ju va trevligt att köra shunten som det är tänkt nu med 180 min i fördröjning, så man slipper vrida på den innan
man behöver tappa varmvatten ::)

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2010, 10:53:39 »
Gick ju faktiskt att öka till 9 kw med säkringarna hela :)
Har provat shunten i serviceläget och den funkar ju som den ska..
I aktuell driftinfo så orkar den hålla värderna vid 4.5 nu så bortkopplingen av innegivaren va nog ingen dum ide..
Skulle ju va trevligt att köra shunten som det är tänkt nu med 180 min i fördröjning, så man slipper vrida på den innan
man behöver tappa varmvatten ::)

Fast då kan du ju prova extra vv istället,läs om det i boken och pilla lite så fixar sig det åxå
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2010, 10:59:01 »
Har redan provat det, men den har inte orkat få upp tempen ändå med extra vv..

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2010, 11:08:01 »
om du i fortsättningen behöver 9,0+pump för att klara dej så behöver du kanske uppgradera propparna till 25amp samt
6kv elkabel från proppskåp till panna med 25amp arbetsbrytare.
Jag tror inte att du behöver det utan att det kanske räcker med 6+6 inställt kolla bara att du har 16amp inställt på elpannan
sen kan du igentligen ha hur mycket som helst på gruppen,pannan kommer aldrig att ta mera än 16amp om det står det.
Men ligger du på gränsen så kan det vara så att du får vara med lite och hjälpa pannan att återhämta sig efter t.ex en vv tappning.
Vi monterar alltid 6kv elkabel ifrån panna till en 25amp arb.bryt,sen talar vi om för kunden att kabeln kanske måste bytas till proppskåpet och att uppsäkring måste göras om dom vill kunna använda 9+6= 15kw för det ingår inte vid våra montage.
Ha dé
 
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2010, 11:12:58 »
Har redan provat det, men den har inte orkat få upp tempen ändå med extra vv..

har du provat när du eller någon annan duschar?
tempen kommer nog inte att öka utan bibehållas.
funkar inte det så kan man prova att duscha i lägre tryck alltså minska trycket på duschstrålen
minska tempen på bl.ventilen
mät tempen på utgående vv
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2010, 14:17:31 »
Gjorde ingen skillnad att ha övre patonen på 9 kw när shunten fortfarande står öppen :(
Det enda som kvarstår verkar ju vara att spärra den och sen ställa den mekaniskt i mitten
i skalan..


//Tomas

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2010, 14:34:07 »
Jag förstår.
Provade och öka innetemp från 20 till 21 och ligger på 42 i huskurva. Blir intressant och se om det blir någon skillnad :)
När du skriver att jag ska prova att koppla bort innegivaren för att sen försöka hitta rätt temp, vad blir skillnaden med den in elller
urkopplad?

//Tomas
Urkopplad kör man på kurvan(se diagram i ctc handbok)kurva 50 är 50gr ut vid -15gr ute.
ställer du den på kurva 50 och du har -8 ute,så ser du i diagramet vad vad du kommer få ut,då kollar man åxå
aktuell driftinfo att framled.temp stämmer.
Hitta man sen sin kurva och trivs med den,så behöver man igentligen inte innegivaren(om det inte är väldigt blåsigt t.ex ute)
då går det ut samma temp till alla radiatorer i huset och huset blit mera jämnvarmt.
inkopplad kan man få svalare i vissa rum,givaren känner ju bara i det rum-område där den sitter.
Ha dé
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2010, 14:37:39 »
Gjorde ingen skillnad att ha övre patonen på 9 kw när shunten fortfarande står öppen :(
Det enda som kvarstår verkar ju vara att spärra den och sen ställa den mekaniskt i mitten
i skalan..


//Tomas
Är inte pannan uppe i temp heller?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2010, 15:07:06 »
Jo den börjar öka(är uppe på 44 gr nu) och shunten verkar i alla fall i programmet stänga i och med att den räknar om
från 180 min så jag väntar väl med att spärra den tills i fall patronen skulle orka :)

Utloggad sgolsson

  • Novis pÃ¥ VP
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2010, 15:27:05 »
Till T Johansson

Jag har ocksÃ¥ nu problem med att fÃ¥ värmen att räcka till.  När min pump stannar (vid minus 15 grader), som den ofta gör nu, sÃ¥ skulle jag vilja ha inkopplat minst 6, 7,5 eller tom 9 kW pÃ¥ den övre elpatronen. Men eftersom jag fn endast har 16 A pÃ¥ säkringarna till EcoEl, sÃ¥ har jag inte vÃ¥gat ha 6+6 kW inkopplat. 
Men du skriver att man utan vidare kan ha 6+ 6 kW inkopplat och att effektbegränsningen går in om 16 A överskrids.
Och det gör den väl omedelbart om 12 kW kopplas in. 16 A klarar väl inte 12 kW, eller ??
Och vad har man då för nytta av att ha 6 kW på den övre elpatronen om denna effekt aldrig kopplas in pga att effektbegräsningen genast kopplar ned effekten ??

Eller är det så att ledningar och säkringar för 16 A har så stor säkerhetsmarginal att man kan belasta dessa med 17-18 A som det blir när 6+6 kW kopplas in ?

sgolsson
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2010, 18:02:58 »
Till T Johansson

Jag har ocksÃ¥ nu problem med att fÃ¥ värmen att räcka till.  När min pump stannar (vid minus 15 grader), som den ofta gör nu, sÃ¥ skulle jag vilja ha inkopplat minst 6, 7,5 eller tom 9 kW pÃ¥ den övre elpatronen. Men eftersom jag fn endast har 16 A pÃ¥ säkringarna till EcoEl, sÃ¥ har jag inte vÃ¥gat ha 6+6 kW inkopplat. 
Men du skriver att man utan vidare kan ha 6+ 6 kW inkopplat och att effektbegränsningen går in om 16 A överskrids.
Och det gör den väl omedelbart om 12 kW kopplas in. 16 A klarar väl inte 12 kW, eller ??
Och vad har man då för nytta av att ha 6 kW på den övre elpatronen om denna effekt aldrig kopplas in pga att effektbegräsningen genast kopplar ned effekten ??

Eller är det så att ledningar och säkringar för 16 A har så stor säkerhetsmarginal att man kan belasta dessa med 17-18 A som det blir när 6+6 kW kopplas in ?

sgolsson
Jag menar bara att man inte behöver vara rädd att något ska hända om man sätter 9+6.
6+6 är inga problem om du har propp 16amp bara du har 2,5kv elkabel fram och satt 16amp som begränsning.

tjena
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 18:27:47 »
Är du säker på att det går att sätta 9kW på övre pannan?

Övre elpatron består av två patroner 6kW + 3kW, det är inte säkert att den på 3kW är ansluten om anläggningen går på 16A säkring.

//Ronnie
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 18:35:17 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 19:18:58 »
Är du säker på att det går att sätta 9kW på övre pannan?

Övre elpatron består av två patroner 6kW + 3kW, det är inte säkert att den på 3kW är ansluten om anläggningen går på 16A säkring.

//Ronnie
ja jag är rätt säker på det bara man har kabel för det.
tillåter man 16amp så tar den inte mera än det,hur mycket elpatron du än skriver in.
sätter du 9,0+6,0 så tar inte pannan ut mera än 16amp ändå.
har man för klen kabel blir den lite ljummen (men det blir en vvb på 2kw åxå den levereras ofta idag men 0,75kv kabel med stickkontakt)skulle det bli för överbelastat så går proppen tillslut,men prova så märker ni.
själv har även kopplat en Daikin luft luft på den nedre elpatronen,så man kan inte köra luft luften förren 109:an står still,perfekt tycker jag ett extra komplement som bara tillåts vid kalla väder eller om det strular med 109:an.
tjena
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2010, 19:27:03 »
Jo den börjar öka(är uppe på 44 gr nu) och shunten verkar i alla fall i programmet stänga i och med att den räknar om
från 180 min så jag väntar väl med att spärra den tills i fall patronen skulle orka :)
hur varmt kör du ut i systemet?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2010, 02:19:56 »
20 amp. Men jag måste spärra shunten manuellt för att hitta en kompromiss..
Måste kolla med Ctc om shunten verkligen ska jobba så här ???

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #45 skrivet: 10 januari 2010, 09:05:53 »
Hallå
1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2010, 12:03:22 »
Hallå
1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!

Vart faan bor du???

// G

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2010, 14:45:19 »
Hallå
1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!

Vart faan bor du???

// G

mellan Kalmar och oskarshamn för faan!!!!!
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2010, 14:52:36 »
Hallå
1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!

Vart faan bor du???

// G

mellan Kalmar och oskarshamn för faan!!!!!

Aj Fan. I stockholm e det betydligt svalare. -7.
 >:(

// G

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2010, 18:10:12 »
20 amp. Men jag måste spärra shunten manuellt för att hitta en kompromiss..
Måste kolla med Ctc om shunten verkligen ska jobba så här ???
Hallå
Hur går maskinen idag?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

Utloggad cbr900

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
SV: shunten stänger inte!
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2010, 18:31:27 »
Jotack alla värden normala med spärrad shunt :)
Din då?

Utloggad T.Johansson

  • Egenföretagare
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
  • Kön: Man
SV: shunten stänger inte!
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2010, 22:13:53 »
Jotack alla värden normala med spärrad shunt :)
Din då?
Jo här är det varm och skönt -1gr inga problem.
Jag tror att jag hittat mitt lilla fel med v/p diff start/stop troligtvis nätverkskabeln,fick tag på min säljare på ahlsell
via epost och han sa till mej "jasså fick du en av dom" .
Han visste tydligen något om detta men ville att jag skulle prata med ctc själv,han ville inte re i det för mycket.
Kör du utan eller med innegivare nu då?
Ha dé bäst
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!