Problemet är ju att övre delen bara orkar upp i 40 grader, blir lite tunnt med varmvatten då..Och spärrar jag shunten manuellt mekaniskt alltså så blir tempen i undre delen för låg..Nån som har nån ide?//Tomas
Jag kör 6 Kw på övre!Panna 39 (50)Framledning 39 (55)Panna nedre 36 (48)hetgas 89Vp in/ut 34/37Eleffekt 6.0+0HusparametrarMax framledning 55Min framledning frånHuskurvaLutning 60(vågar inte gå högre pga golvvärme)Justering 2//Tomas
Någon mer som har detta problem nu när det är kallt?
Har innegivare. Vet inte varför jag inte kommer upp i dom siffrorna som ni skriver..Det är en 107 och även om inte pumpen orkar riktigt nu pga kylan så borde ju elpatronen göra det..
Hej!Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..// Tomas
Citat från: cbr900 skrivet 09 januari 2010, 09:34:40Hej!Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..// TomasDå kan du gott ha kurva 60 om du behöver det,(men jag tror inte det)för då ska du ha en push som shuntar ner golvvärmen till lågtemp för att du ska kunna köra högtemp på radiatorerna.Jag vet inte"skuggan_pm"hur du tänker, jag tycker 9+6 är ett bättre alternativ.6+6 är ju bara 6+0 så länge pumpen går,och det är ju så han kör,(om jag läste rätt).Bättre och sätta 9+6 det blir 9+0 så länge pumpen går.Ha dé
Men när jag spärrar shunten och ställer den i mitten av skalan mekaniskt så orkar ju övre pannan hålla 50 gr med ett börvärde på 50 så det är ju bra Framledningen ligger på 42 med ett börvärde på 44 och panna nedre ligger på 37 med ett börvärde på 55..Kan det vara normalt?// Tomas
HallåHm vad menar du"men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik)?Är det inte en vanlig eco-el vi pratar om?jag kanske har missat det.och vi pratar väl om den övre patronen?Annars är det ju bara att höja kw-antal i menyen från 6,0 - 7,5 - 9,0kw
Gick ju faktiskt att öka till 9 kw med säkringarna hela Har provat shunten i serviceläget och den funkar ju som den ska..I aktuell driftinfo så orkar den hålla värderna vid 4.5 nu så bortkopplingen av innegivaren va nog ingen dum ide..Skulle ju va trevligt att köra shunten som det är tänkt nu med 180 min i fördröjning, så man slipper vrida på den innanman behöver tappa varmvatten
Har redan provat det, men den har inte orkat få upp tempen ändå med extra vv..
Jag förstår.Provade och öka innetemp från 20 till 21 och ligger på 42 i huskurva. Blir intressant och se om det blir någon skillnad När du skriver att jag ska prova att koppla bort innegivaren för att sen försöka hitta rätt temp, vad blir skillnaden med den in elllerurkopplad?//Tomas
Gjorde ingen skillnad att ha övre patonen på 9 kw när shunten fortfarande står öppen Det enda som kvarstår verkar ju vara att spärra den och sen ställa den mekaniskt i mitteni skalan..//Tomas
Till T JohanssonJag har också nu problem med att få värmen att räcka till. När min pump stannar (vid minus 15 grader), som den ofta gör nu, så skulle jag vilja ha inkopplat minst 6, 7,5 eller tom 9 kW på den övre elpatronen. Men eftersom jag fn endast har 16 A på säkringarna till EcoEl, så har jag inte vågat ha 6+6 kW inkopplat. Men du skriver att man utan vidare kan ha 6+ 6 kW inkopplat och att effektbegränsningen går in om 16 A överskrids.Och det gör den väl omedelbart om 12 kW kopplas in. 16 A klarar väl inte 12 kW, eller ??Och vad har man då för nytta av att ha 6 kW på den övre elpatronen om denna effekt aldrig kopplas in pga att effektbegräsningen genast kopplar ned effekten ??Eller är det så att ledningar och säkringar för 16 A har så stor säkerhetsmarginal att man kan belasta dessa med 17-18 A som det blir när 6+6 kW kopplas in ?sgolsson
Är du säker på att det går att sätta 9kW på övre pannan?Övre elpatron består av två patroner 6kW + 3kW, det är inte säkert att den på 3kW är ansluten om anläggningen går på 16A säkring.//Ronnie
Jo den börjar öka(är uppe på 44 gr nu) och shunten verkar i alla fall i programmet stänga i och med att den räknar omfrån 180 min så jag väntar väl med att spärra den tills i fall patronen skulle orka
Hallå1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!
Citat från: T.Johansson skrivet 10 januari 2010, 09:05:53Hallå1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!Vart faan bor du???// G
Citat från: Georg _L skrivet 10 januari 2010, 12:03:22Citat från: T.Johansson skrivet 10 januari 2010, 09:05:53Hallå1:a dygnet med +gr ute på 3v...guuuuuut!!!Vart faan bor du???// Gmellan Kalmar och oskarshamn för faan!!!!!
20 amp. Men jag måste spärra shunten manuellt för att hitta en kompromiss..Måste kolla med Ctc om shunten verkligen ska jobba så här
Jotack alla värden normala med spärrad shunt Din då?