Hej,
I våras dök mina problem upp igen så jag kontaktade min röris. Han ringde IVT som genast frågade om poolframledningsgivaren var inkopplad, vilket den var. Efter att ha kopplat bort den, samt bekräftat att den är borta i servicemenyn, så har allt fungerat som det ska. Inga problem med att shunten står i fel läge när pannan är i sommarläge och shunten pausar inte längre när den ställer om.
Förklaringen vi fick var att poolframledningsgivaren fick bara kopplas in om man har en X-panna. Den pannan kan nämligen dra nytta av att kunna styra sin effekt till att kunna köra pool och värme samtidigt, därav PID reglerar den också shunten. Men om givaren är inkopplad på en HE blir det fel.
Den förklaringen var ny för både mig och rörisen, som ju hade installerat givaren redan från början, men nu fungerar det.
//Henrik