Författare Ämne: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?  (läst 12802 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2005, 23:07:57 »
Svar din lösning gör växelventil för 1500+relä+termostat för ca 1000:- till. sen sparar du ca 4-5000:-/ år i VV el förbruknings.

Montering och testa först med vanlig 2polig vridströmställare och koppla manuellt  om växelventilen.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2005, 04:20:54 »
Om Fighter2010 har en "ren" 2010 kan han inte koppla en växelventil. Till en sådan måste han ha en extern reglering t.ex. SMO 10.

Eller en termostat o ett relä ... , torde inte vara rocket science
Jag ser inte riktigt problemet , ställ om växel ventilen o 'beställ' varmvatten.
/Erland

Håller med, "beställningen" av varmvatten går normalt till så att man simulerar låg utetemp med samma relä som växlar trevägsventilen. Jag förutsätter att 2010:an reglerar på utetempgivare och reglerkurva vid flytande kondensering. Om pooltermostaten drar ett relä med 3 funktioner, den ena att växla trevägsventilen, och den andra att koppla in ett fast motstånd som simulerar t.ex. -8 grader ute, och den tredje att blockera eltillskott eller shunt, så borde värmepumpen starta för att värma radiatorkretsen, trevägaren har då redan växlat över till pool-vvx.

Denna princip används i alla poolstyrningar jag känner till, löses dock lite olika beroende på vilken givartyp som används.

Inte helt lätt att bygga själv dock, om man inte besitter kunskapen, ring Nibe, de borde kunna tipsa om en lösning som inte innefattar SMO.
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 04:23:09 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2005, 06:11:00 »
Det verkar som Fighter2010 har en vanlig rumstermostat som kör VP direkt till vp programmet. Detta tillsammans med VP fram/retur givare bestämmer vp start/stopp. El pannan + shunt bör styras av en kurva så och elen i den ev med patronens egen termostat. Hur detta skall kopplas ihop med Rickards funktion tror jag blir lite komplicerat.

Om det är som jag beskrev Kör då med som eleson beskrev en termostat+relä som växlar växelventilen.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2005, 08:32:05 »
Det verkar som Fighter2010 har en vanlig rumstermostat som kör VP direkt till vp programmet. Detta tillsammans med VP fram/retur givare bestämmer vp start/stopp. El pannan + shunt bör styras av en kurva så och elen i den ev med patronens egen termostat. Hur detta skall kopplas ihop med Rickards funktion tror jag blir lite komplicerat.

Om det är som jag beskrev Kör då med som eleson beskrev en termostat+relä som växlar växelventilen.

Om jag förstår drifts- och skötsel anvisningen (611250-4 , sid 14)
rätt så är det bara att kortsluta mellan 2 plintar för att beställa VV.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2005, 21:46:33 »
Tack för tipsen. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!