Om Fighter2010 har en "ren" 2010 kan han inte koppla en växelventil. Till en sådan måste han ha en extern reglering t.ex. SMO 10.
Eller en termostat o ett relä ... , torde inte vara rocket science
Jag ser inte riktigt problemet , ställ om växel ventilen o 'beställ' varmvatten.
/Erland
Håller med, "beställningen" av varmvatten går normalt till så att man simulerar låg utetemp med samma relä som växlar trevägsventilen. Jag förutsätter att 2010:an reglerar på utetempgivare och reglerkurva vid flytande kondensering. Om pooltermostaten drar ett relä med 3 funktioner, den ena att växla trevägsventilen, och den andra att koppla in ett fast motstånd som simulerar t.ex. -8 grader ute, och den tredje att blockera eltillskott eller shunt, så borde värmepumpen starta för att värma radiatorkretsen, trevägaren har då redan växlat över till pool-vvx.
Denna princip används i alla poolstyrningar jag känner till, löses dock lite olika beroende på vilken givartyp som används.
Inte helt lätt att bygga själv dock, om man inte besitter kunskapen, ring Nibe, de borde kunna tipsa om en lösning som inte innefattar SMO.